da
Aria » 5 lug 2020, 17:58
Cosa alimenta l'interruttore?
La regolazione devi farla in base all'utenza che viene alimentata (statica, motore, trasformatore, inverter etc etc). Devi valutare anche le protezioni che questa ha a monte e a valle, oltre alla corrente di carico ed alle correnti di corto circuito massime e minime.
La corrente Ii deve essere tale per cui la corrente di cortocircuito massima sia inferiore alla corrente Ic corrispondente al punto di intersezione 2 fra le curve delle energie specifiche del cavo e dell'interruttore (non eseguo il controllo riguardo al cortocircuito a fine linea in quanto con la formula prima detta la protezione dal sovraccarico non dovrebbe essere sovradimensionata).
Scusa dove hai letto questo criterio?
Personalmente preferisco se possibile fare una regolazione dello sganciatore che veda anche la corrente minina se l'impianto lo permette.
La corrente Ig deve essere tale per cui l'impedenza dell"anello di guasto sia inferiore al rapporto tra la tensione nominale verso terra e la stessa corrente Ig.
In pratica la Ig deve essere ragionevolmente inferiore alla corrente di terra.
Se ho capito bene tale relazione dovrebbe essere comunque rispettata per qualsiasi valore di Ig permesso dallo sganciatore.
perché? Quale sarebbe il vantaggio rispettata da qualsiasi valore di Ig?