Salve a tutti,
parenti che hanno una casa in campagna, devono fare manutenzione all'impianto elettrico. Un forte temporale ha interrotto il filo che porta la corrente dal contatore (a inizio proprietá) alla casa. Sono 120 metri di filo (due conduttori da 6 mmq), sospeso su pali metallici e sorretti da cavo d'acciaio per le campate.
Allego immagine satellitare:
A 20 metri dal contatore si trova un pozzo con pompa da 3,2 kW, direttamente servito dal contatore con linea, quadro (e terra, penso) suoi. Attualmente, filo rotto a parte, per far funzionare il pozzo bisogna raggiungerlo e accenderlo da lí. Tale pozzo poi rifornisce una cisterna in casa (100 m di tubo interrato).
Mi é stato chiesto di valutare se fosse possibile comandare tale pozzo dalla casa, in modo indiretto (tipo relé o radio), per gestirne in futuro il funzionamento con sistema automatico, a galleggiante nella cisterna, e manuale, per necessitá momentanee. Aggiungo io: immagino anche mantenendo il controllo locale con il quadro suo e con il collegamento "diretto" al contatore per usi irrigui del campo vicino, senza entrare in casa.
Riporto le distanze:
contatore-pozzo: 20 m
pozzo-casa: 100 m
Nel frattempo l'elettricista passerá i nuovi conduttori sospesi, ripristinando la situazione antecedente al temporale.
Avete qualche idea?
Ci sono problemi se la corrente facesse circa 200 m (contatore - > comando in casa -> pozzo)?
Comando pompa pozzo distante
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Forse ti ci vorrebbe qualcosa come questo, per il telecomando della pompa, questo è monofare forse esistono anche trifase.
https://www.amazon.it/gp/product/B01D8N ... UTF8&psc=1
considera che bisogna fare attenzione al carico che deve reggere il rele ...
per la distanza dei 200 metri è solo una questione di sezione del cavo, non bisogna scendere al di sotto di un certo valore di caduta di tensione e questa, fissi gli altri parametri, dipende dalla sezione del cavo
https://www.amazon.it/gp/product/B01D8N ... UTF8&psc=1
considera che bisogna fare attenzione al carico che deve reggere il rele ...
per la distanza dei 200 metri è solo una questione di sezione del cavo, non bisogna scendere al di sotto di un certo valore di caduta di tensione e questa, fissi gli altri parametri, dipende dalla sezione del cavo
1
voti
Duffr ha scritto:Nel frattempo l'elettricista passerá i nuovi conduttori sospesi, ripristinando la situazione antecedente al temporale.
Già che sta passando i nuovi cavi, fagli passare anche un FG16 da 2x1,5 per comandare un contattore da posizionare nei pressi del pozzo e qui mettere un selettore "manuale - 0 - automatico"
Duffr ha scritto:Ci sono problemi se la corrente facesse circa 200 m (contatore - > comando in casa -> pozzo)?
C'è il problema che i conduttori da 6mmq non sarebbero più sufficienti e ci sarebbe inevitabilmente uno spreco di energia lungo la linea e un percepibile abbassamento delle luci all'avvio della pompa.
(la pompa è monofase o trifase?)
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Mi é stato chiesto di valutare se fosse possibile comandare tale pozzo dalla casa, in modo indiretto (tipo relé o radio),
1)Per Il telecomando via radio segnalato, bisogna vedere se va bene come portata essendo 60 m. Inoltre non puoi inserire su tale relè un carico della pompa da 3,5 kW; dovrai in prossimità della pompa predisporre un salvamotore adeguato, il contatto del ricevitore radio dovrà eccitare la bobina del salvamotore che avvierà la pompa.
2)Si può usare la pompa come autoclave, nella cisterna ci installi un galleggiante meccanico, e nella pompa installi un press-control, così funzionerà automaticamente. Parlane della cosa con il tuo elettricista.
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti
.. se casa e pompa fossero sulla stessa linea forse ce la potresti fare anche con le onde convogliate..
https://www.ebay.it/itm/Kit-Onde-Convogliate-Comando-remoto-Termostato-caldaia/303432003231?_trkparms=aid%3D1110012%26algo%3DSPLICE.SOIPOST%26ao%3D1%26asc%3D20200420083544%26meid%3D20d77530e62c4dc1975b3f82e1fc17c1%26pid%3D100008%26rk%3D1%26rkt%3D2%26sd%3D303431927032%26itm%3D303432003231%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DPromotedSellersOtherItemsV2&_trksid=p2047675.c100008.m2219
..con questo ripetitore per termostato potresti mettere il galleggiante al posto del termostato ed un teleruttore
al posto della caldaia per comandare la pompa..
...potresti domandare al costruttore se ci arriva..
https://www.ebay.it/itm/Kit-Onde-Convogliate-Comando-remoto-Termostato-caldaia/303432003231?_trkparms=aid%3D1110012%26algo%3DSPLICE.SOIPOST%26ao%3D1%26asc%3D20200420083544%26meid%3D20d77530e62c4dc1975b3f82e1fc17c1%26pid%3D100008%26rk%3D1%26rkt%3D2%26sd%3D303431927032%26itm%3D303432003231%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DPromotedSellersOtherItemsV2&_trksid=p2047675.c100008.m2219
..con questo ripetitore per termostato potresti mettere il galleggiante al posto del termostato ed un teleruttore
al posto della caldaia per comandare la pompa..
...potresti domandare al costruttore se ci arriva..
0
voti
Per comandare la pompa da remoto con il galleggiante potresti utilizzare due KTC102 della ditta Autec, li ho appena utilizzati per un'applicazione dove vi erano 100 metri di distanza tra le due centraline.
Il problema potrebbe essere il costo però, sono molto care...
Il problema potrebbe essere il costo però, sono molto care...
1
voti
SediciAmpere ha scritto:Già che sta passando i nuovi cavi, fagli passare anche un FG16 da 2x1,5 per comandare un contattore da posizionare nei pressi del pozzo e qui mettere un selettore "manuale - 0 - automatico"
Questa è la risposta migliore. Tutto il resto sono inutili complicazioni.
Io metterei magari anche una linea con piú conduttori, non solo 2. Magari in futuro ti tornano utili e non dovrebbe costare molto di piú.
Boiler
0
voti
Grazie degli interventi finora. Ho informato il commitente (lo zio)
e ha gradito anch'egli.
Ho saputo che in casa fu predisposto un comando con timer per tenere 20 minuti accesa la pompa. Da quando la casa é stata costruita (1992), non ha mai funzionato. Secondo me é perché mancavano i fili
... bah...
Sintesi che riporteró ai familiari: predisporre cavi da 1,5 mm per controllo con teleruttore come suggerito da
SediciAmpere. Verificarne il funzionamento del timer giá installato.
Ho avuto conferma che nel quadro della pompa (monofase) c'é giá il salvamotore, con magnetotermico aggiuntivo a monte.
@
StefanoSunda: inevitabile l'idea dei galleggianti, collegati al controllo in casa che pare esserci.
La cisterna é in cemento armato e l'accesso é consentito da un piccolo pozzetto.
La casa é servita da un contratto da 4,5 kW. Attendo suggerimenti per la sezione dei conduttori.
Vi aggiorno, se ce ne fosse bisogno. A quanto pare i lavori di sistemazione saranno in agosto. La casa é stagionale, ma causa virus ancora non c'é andato nessuno.
Altre osservazioni:
@
gianc2020 e @
Ricu96, le onde radio sono state scartate perché é una casa poco frequentata e temono batterie o "clonazioni" di radio comandi. In campagna (zona peraltro agricola) l'acqua propria é un bene da difendere.
@
Girogiro: l'idea delle onde convogliate é un'idea che ho sottoposto, ma gli zii hanno reagito come se fosse magia nera, temono che gli elettricisti del luogo non saprebbero ripararlo se si rompesse...
La pompa é direttamente collegata al contatore, peró in parallelo ai fili che vanno alla casa. Potrebbe comunque funzionare, quindi.
Ho saputo che in casa fu predisposto un comando con timer per tenere 20 minuti accesa la pompa. Da quando la casa é stata costruita (1992), non ha mai funzionato. Secondo me é perché mancavano i fili
... bah...Sintesi che riporteró ai familiari: predisporre cavi da 1,5 mm per controllo con teleruttore come suggerito da
Ho avuto conferma che nel quadro della pompa (monofase) c'é giá il salvamotore, con magnetotermico aggiuntivo a monte.
@
La cisterna é in cemento armato e l'accesso é consentito da un piccolo pozzetto.
La casa é servita da un contratto da 4,5 kW. Attendo suggerimenti per la sezione dei conduttori.
Vi aggiorno, se ce ne fosse bisogno. A quanto pare i lavori di sistemazione saranno in agosto. La casa é stagionale, ma causa virus ancora non c'é andato nessuno.
Altre osservazioni:
@
@
Ultima modifica di
Duffr il 9 lug 2020, 20:55, modificato 2 volte in totale.
0
voti
Duffr ha scritto:La casa é servita da un contratto da 4,5 kW. Attendo suggerimenti per la sezione dei conduttori.
E' fondamentale sapere quanti sono i kilowatt di cui hanno o avranno bisogno in casa.
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 99 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)