Palo luce sotto elettrodotto AT: distanza di sicurezza

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Palo luce sotto elettrodotto AT: distanza di sicurezza

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 26 lug 2013, 17:12

Certo. Alle condizioni indicate dalla norma, a partire dal punto 9.4. Che poi vuol dire, perché si possa parlare di terre separate, tener conto delle distanze. E qui torniamo al tema iniziale.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[12] Re: Palo luce sotto elettrodotto AT: distanza di sicurezza

Messaggioda Foto Utenterosino » 26 lug 2013, 17:27

Sinceramente con il fatto di considerare separati i due impianti la mia intenzione è la non applicabilità della 11-1, altrimenti qualsiasi massa nei pressi di un elettrodotto A.T. richiederebbe impianti di terra separati.
Non conosco i criteri di protezione delle reti A.T. ma posso immaginare che in caso di guasto trasferiscano facilmente tensioni di contatto pericolose se l'impianto di terra è comune...
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

1
voti

[13] Re: Palo luce sotto elettrodotto AT: distanza di sicurezza

Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 6 ago 2013, 13:22

Solo per dovere di cronaca preciso che la norma CEI 11-1 è applicabile fino al 01/11/ 2013.
Per quanto riguarda il quesito, direi che per per la sicurezza sul lavoro ci si debba riferire esclusivamente al Testo Unico Dlgs 81/08, mentre per la parte progettuale e realizzativa degli impianti, il riferimento più appropriato per le distanze di rispetto è la norma CEI 11-4, dalla quale si evincono distanze di 4,62 m tra la linea AT e i sostegni di altre linee elettriche, linee di telecomunicazion ecc. Inoltre non bisogna trascurare la normativa relativa all’esposizione dei campi elettromagnetici definite dalle norme: CEI 106-11, CEI 211-4, come dai decreti DPCM 08/07/2003 e dlgs 36/01; fermo che il parere del gestore proprietario dell’elettrodotto a volte è vincolante.
Saluti
Marco62
Avatar utente
Foto UtenteMarco62
230 1 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 284
Iscritto il: 1 mar 2008, 17:25

0
voti

[14] Re: Palo luce sotto elettrodotto AT: distanza di sicurezza

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 6 ago 2013, 15:59

Tutto corretto.
Salvo il riferimento alla normativa in merito alla esposizione ai campi elettromagnetici. Mi sembra improprio, visto che stiamo parlando dell'esposizione... di un palo della luce.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[15] Re: Palo luce sotto elettrodotto AT: distanza di sicurezza

Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 6 ago 2013, 21:57

Improprio per il palo ma non per chi usufruisce dell'illuminazione!
L'esistenza dell'illuminazione implicitamente comporta una permanenza di persone non trascurabile nelle immediate vicinanze, quel punto luce potrebbe illuminare un parco giochi, un giardino, una strada con panchine, ecc. quindi tale aspetto non può essere trascurato.
saluti
Marco62
Avatar utente
Foto UtenteMarco62
230 1 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 284
Iscritto il: 1 mar 2008, 17:25

0
voti

[16] Re: Palo luce sotto elettrodotto AT: distanza di sicurezza

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 10 ago 2020, 10:30

Riprendo questo post. Per un impianto di illuminazione di un parcheggio, tre pali sono sotto un elettrodotto AT. La distanza dallo stesso è maggiore di quello imposto dalla 11-48. Uno dei tre presenta una tensione verso terra variabile dai 900 a 1300V. L'impianto di illuminazione è in classe due. Che cosa fare?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[17] Re: Palo luce sotto elettrodotto AT: distanza di sicurezza

Messaggioda Foto Utentefpalone » 10 ago 2020, 10:39

Se le paline dell'illuminazione hanno una alta resistenza di isolamento verso terra, ad esempio per via della catramatura della parte infissa nel terreno, non è inverosimile che per via dell'accoppiamento capacitivo si creino tensioni rilevanti verso terra.
Questo non è necessariamente un problema, in quanto la corrente che va a circolare nel corpo umano in caso di contatto potrebbe comunque essere modesta per via dell'impedenza della sorgente equivalente di tensione. In molti casi è al di sotto della soglia di percezione, in pochissimi casi arriva ad essere dolorosa.
Collegando a terra la palina, anche per mezzo di un semplice picchetto, dovresti comunque risolvere il problema.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[18] Re: Palo luce sotto elettrodotto AT: distanza di sicurezza

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 10 ago 2020, 10:50

Grazie Dela risposta. Che cosa è l'impendenza della sorgente equivalente di tensione?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

2
voti

[19] Re: Palo luce sotto elettrodotto AT: distanza di sicurezza

Messaggioda Foto Utentefpalone » 10 ago 2020, 11:23

La tensione che misuri è data da un accoppiamento capacitivo tra i conduttori in tensione e la palina.
Se rappresenti il circuito con un equivalente Thevenin troverai quindi una sorgente di tensione pari a quella a vuoto che stai misurando ed un'impedenza elevatissima, frutto della bassa capacità mutua tra la pallina stessa ed i conduttori di fase dell'elettrodotto.
Puoi capire l'ordine di grandezza facendo una semplice misura: usa il tester, in modalità milliamperometro per misurare la corrente che circola tra la palina ed un picchetto di terra.
Appena raggiungo un PC provo a fare uno schema con fidocad...
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[20] Re: Palo luce sotto elettrodotto AT: distanza di sicurezza

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 10 ago 2020, 11:32

Grazie perché a causa di professori incapaci all'iti, non capisco al volo queste cose.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

PrecedenteProssimo