Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Quadri che si squagliano

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Quadri che si squagliano

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 set 2020, 7:35

Grazie a tutti. A detta di un noto produttore servono circa 80°C per diverse ore.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5920
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[12] Re: Quadri che si squagliano

Messaggioda Foto Utenteferri » 18 set 2020, 16:32

Ci sarà un motivo se a corredo dei gruppi motopompa di solito si installa pannello di segnalazione remoto, che andrebbe installato in locale presidiato.
Ove non fattibile (es. sito non presidiato) commercializzano anche il quadro allarmi con combinatore GSM.
A volte un pressostato guasto può far partire le motopompe senza motivo. Che poi la condizione prevista dalla UNI (garanzia delle ventilazione naturale dimensionata in base alla potenza del motore, o in alternativa alimentazione privilegiata per gruppo ventilazione)
Purtroppo si considera la elettropompa come alimentazione di emergenza, la motopompa è a gasolio e ha la batterie a bordo per avviamento, mentre il quadro degli gli ausiliari del locale (importante se deve garantire il funzionamento dei ventilatori) lo si alimenta in qualche modo..
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[13] Re: Quadri che si squagliano

Messaggioda Foto UtenteNSE » 18 set 2020, 18:06

Goofy ha scritto:Grazie a tutti. A detta di un noto produttore servono circa 80°C per diverse ore.

No!
Se guardi sulle specifiche dei produttori di plastiche, o sulle schede tecniche dei produttori di canaline, vedrai che ci sono due temperature:
Temperatura vicat, che è la temperatura in cui una plastica inizia a diventare fluida: e siamo intorno ai 60*C
Temperatura hdt, che è la temperatura in cui una plastica si può deformare facilmente se sottoposta ad unc erto carico e siamo intorno ai 60°C
Poi, si parla di temperature: quindi se all'interno del container (coibentato) hai una temperatura intorno ai 50*C, è ovvio che all'interno dei quadri puoi raggiungere anche un +20°C
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[14] Re: Quadri che si squagliano

Messaggioda Foto Utenteguzz » 18 set 2020, 18:16

stefanopc ha scritto:Una delle priorità potrebbe essere non vedere andare in fumo diverse migliaia di euro di impianto per carenze progettuali.

Una delle priorità potrebbe anche essere che la motopompa deve funzionare ad ogni costo finché l'incendio non è domato, in modo da garantire il minor danno possibile agli impianti da milioni di euro che ci sono nell'azienda.

Non possiamo saperlo.

Di sicuro qualcuno ha progettato male qualcosa...
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

1
voti

[15] Re: Quadri che si squagliano

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 set 2020, 19:19

guzz ha scritto:Di sicuro qualcuno ha progettato male qualcosa...


C'è anche la possibilità della cattiva manutenzione
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5920
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[16] Re: Quadri che si squagliano

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 set 2020, 19:57

Facciamo una ipotesi.
Si guasta il pressostato (o qualcosa di simile ) il gruppo parte.
La ventilazione ha vari problemi e all'interno si arriva alla temperatura xx che fa colare il quadro.
Il gruppo si guasta ma nessuno si è accorto.
Qualche settimana dopo c'è l'incendio nell'azienda tolgono corrente e l'impianto antincendio è fuori uso.
La fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo...
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5571
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti