[1] neutro e sistemi IT

Messaggioda Foto Utenteantoniorm81 » 26 dic 2020, 17:22

salve,

sto studiando i sistemi di distribuzione in BT

Circa l'IT lego che non è consigliabile dstribuire il neutro, immagino in quanto isolato da terra .

D'altra parte leggo che l'IT è largamente impiegato ina mbito ospedaliero dove immagino ci sia molta strumentazione in monofase.

Quale è la soluzione adottata per ottenere il neutro? un trafo triangolo stella? questo può provocare danni al sistema?

grazie
Avatar utente
Foto Utenteantoniorm81
0 2
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 24 mar 2020, 23:36

1
voti

[2] Re: neutro e sistemi IT

Messaggioda Foto Utenteivano » 26 dic 2020, 19:25

in ospedale si usa il cosidetto sistema IT-M che viene ottenuto tramite trasformatore di isolamenmto monofase
e controllore di isolamento.
i sistemi trifase sono utilizzati prevalentemente nell'industria
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[3] Re: neutro e sistemi IT

Messaggioda Foto Utenteantoniorm81 » 26 dic 2020, 22:44

grazie
Avatar utente
Foto Utenteantoniorm81
0 2
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 24 mar 2020, 23:36

0
voti

[4] Re: neutro e sistemi IT

Messaggioda Foto Utenteantoniorm81 » 26 dic 2020, 23:32

questo trafo monofase che immagino abbia il primario tra due lee trifasi immagino impatti comeun carico sul sistema squilibrando le fasi?
Avatar utente
Foto Utenteantoniorm81
0 2
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 24 mar 2020, 23:36

1
voti

[5] Re: neutro e sistemi IT

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 27 dic 2020, 2:35

Per quello che ho visto sono trasformatori 230-230 Quindi a primario attestato tra fase-neutro.
Qui una vecchia risposta di Admin
https://www.electroyou.it/vis_resource. ... isp&id=132
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9