Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Magnetotermico differenziale compatto: limitazione d'uso

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Magnetotermico differenziale compatto: limitazione d'uso

Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 15 feb 2020, 9:35

Buongiorno,
Esistono sul mercato interruttori modulari automatici magnetotermici differenziali compatti (monofase in 1 modulo, trifase in 4 moduli). È vero che l'alimentazione elettronica del differenziale ne limitirebbe l'uso in ambito civile? Inoltre potrebbero essere sconsigliabili per un'eccessiva dissipazione termica? Grazie
Avatar utente
Foto Utenteelectrocompa
121 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 539
Iscritto il: 25 feb 2011, 21:28

0
voti

[2] Re: Magnetotermico differenziale compatto: limitazione d'uso

Messaggioda Foto Utente6367 » 15 feb 2020, 13:20

Non importa tanto il numero dei moduli ma la norma di riferimento che individua quelli che si dovrebbero utilizzare in ambito residenziale in Europa.

Le norme sono una delle seguenti:
EN 61008-2-1
EN 61009-2-1
EN 62423

Tra l'altro avevo scritto un articolo sul tema.
https://www.electroyou.it/6367/wiki/sce ... a-cei-64-8
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[3] Re: Magnetotermico differenziale compatto: limitazione d'uso

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 feb 2020, 14:05

6367 ha scritto:quelli che si dovrebbero utilizzare in ambito residenziale in Europa.


Inoltre l'installazione degli interruttori "residenziali" non è vietata in ambito diverso.
Comunque io gli interruttori magnetotermico-differenziali a un modulo non li ho mai visti installati.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5910
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[4] Re: Magnetotermico differenziale compatto: limitazione d'uso

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 apr 2021, 14:52

6367 ha scritto:Non importa tanto il numero dei moduli ma la norma di riferimento che individua quelli che si dovrebbero utilizzare in ambito residenziale in Europa. [...]
Tra l'altro avevo scritto un articolo sul tema.
https://www.electroyou.it/6367/wiki/sce ... a-cei-64-8

Ho letto l'articolo con molti interesse, grazie per le informazioni;
Praticamente adesso non è più valido l'obbligo dei due differenziali (che mi sembrava un obbligo equilibrato), ma bisogna fare una stima dei carichi che verranno alimentati da ogni linea ???
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[5] Re: Magnetotermico differenziale compatto: limitazione d'uso

Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 8 apr 2021, 14:57

electrocompa ha scritto: È vero che l'alimentazione elettronica del differenziale ne limitirebbe l'uso in ambito civile?

A quale prodotto ti riferisci? I differenziali modulari non hanno mai bisogno di alimentazione ausiliaria.
Avatar utente
Foto UtenteGiovanni123
502 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 606
Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05

2
voti

[6] Re: Magnetotermico differenziale compatto: limitazione d'uso

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 apr 2021, 16:37

Ci sono tre tipologie:
1- https://www.ebay.it/itm/MAGNETOTERMICO-DIFFERENZIALE-salvavita-1P-N-C-16Amper-30mA-1-MODULO/154364319179?hash=item23f0d495cb:g:BwoAAOSwTxJcVswo vanno bene in casa della suocera;

2- http://italweber.solutions/interruttori-magnetotermico-differenziali-in-1-modulo-din/ necessitano di almeno 90 V di alimentazione e quindi richiederebbero di essere installati in serie a un differenziale elettromeccanico che non ha bisogno di alimentazione;

3- https://new.siemens.com/it/it/prodotti/energy/bassa-tensione/apparecchi/sentron-protezione/rcd/5sv1.html sono elettromeccanici, non dovrebbero avere problemi: due li ho messi in casa mia
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5910
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[7] Re: Magnetotermico differenziale compatto: limitazione d'uso

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 apr 2021, 10:15

Segnalo questa presentazione, secondo me può essere molto interessante
https://www.voltimum.it/content/5sv1-il-magnetotermico-differenziale-piu

A un certo punto dicono una inesattezza ("nella distribuzione con due fasi non si possono usare gli interruttori 1P+N" che non è proprio esatta)
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5910
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[8] Re: Magnetotermico differenziale compatto: limitazione d'uso

Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 11 apr 2021, 11:15

Forse perché si intende che può lavorare con tensione di fase 230V, ma non con la concatenata 400V
Avatar utente
Foto Utenteelectrocompa
121 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 539
Iscritto il: 25 feb 2011, 21:28

0
voti

[9] Re: Magnetotermico differenziale compatto: limitazione d'uso

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 apr 2021, 16:37

perché non è esatta?
Per me non essendoci un neutro, non si possono usare interruttori 1p+n , ma solo 2p , che rilevano la corrente su entrambe le fasi
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[10] Re: Magnetotermico differenziale compatto: limitazione d'uso

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 apr 2021, 16:53

Da articolo su TuttoNormel 4-2014
Cattura.JPG


In sostanza la corrente nei due poli è uguale, quindi basta misurare una delle due, a meno che ci siano delle dispersioni verso terra.
Il differenziale a monte della linea interviene in caso di dispersione quindi rende ammissibile l'interruttore 1P+N.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5910
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti