[1] Verifica funzionamento pompa sommersa

Messaggioda Foto Utentelelloviola90 » 13 apr 2021, 11:57

Buongiorno,
per conto di una ditta che collabora con delle assicurazioni, da qualche mese eseguo accertamenti su danni di tipo elettrico; dagli sbalzi di tensione ad altri tipi di danno.

Spesso mi capita di trovarmi a visionare delle pompe sommerse danneggiate che sono già state smontate e visibili. Spesso non hanno neanche un centimetro di cavo, altre volte hanno un po' di cavo di alimentazione.

Ho un normalissimo tester, come posso asserire che tali pompe sono funzionanti o meno?

Che prove dovrei fare? Mi basta un tester o devo comprare altro?

Attendo Vs. notizie e Vi ringrazio anticipatamente!
Avatar utente
Foto Utentelelloviola90
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 13 apr 2021, 10:25

1
voti

[2] Re: Verifica funzionamento pompa sommersa

Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 apr 2021, 12:57

con un tester puoi fare solo dei controlli grossolani, ma per alcune cause di guasto potresti non ricavarne informazioni utili

solitamente il primo controllo che si fa è la misura della resistenza degli avvolgimenti

controllare se un avvolgimento è a massa, con un tester, può non dare riscontri attendibili

sarebbe meglio dotarsi di un misuratore della resistenza di isolamento che esegue la prova a tensioni ben più elevate (250 - 500V) rispetto a quelle di un multimetro (9V)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: Verifica funzionamento pompa sommersa

Messaggioda Foto Utentelelloviola90 » 13 apr 2021, 17:14

Grazie e una volta fatta questa prova di isolamento, posso asserire che la pompa sia realmente danneggiata o no=?
Avatar utente
Foto Utentelelloviola90
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 13 apr 2021, 10:25

1
voti

[4] Re: Verifica funzionamento pompa sommersa

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 apr 2021, 17:33

Ho un normalissimo tester, come posso asserire che tali pompe sono funzionanti o meno?

Non ho ben capito la tua funzione.
Sospetti che l'assicurato dichiari non funzionante una pompa che lo è o che è facilmente riparabile?
E quindi la presenti smontata?

I tipi di guasti elettrici sono vari:
Mancanza di isolamento
Interruzione di un circuito
Cortocircuito di un circuito

Guasto meccanico: grippaggio, attrito eccessivo ? Infiltrazione di acqua?

O_/
Avatar utente
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 6696
Iscritto il: 9 lug 2015, 16:58
Località: Torino

0
voti

[5] Re: Verifica funzionamento pompa sommersa

Messaggioda Foto Utentelelloviola90 » 13 apr 2021, 17:35

Io ho il sospetto che l'assicurato mi stai prendendo per le mele. Per asserire questo come posso dimostrarlo. Posseggo un tester ht701 della ht-instrument che permette la misurazione dell'isolamento. Basta quello per accertare al 110% se mi sta perculando o meno?
Avatar utente
Foto Utentelelloviola90
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 13 apr 2021, 10:25

0
voti

[6] Re: Verifica funzionamento pompa sommersa

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 apr 2021, 17:45

Non sono competente come un elettrotecnico, tuttavia Il multimetro mi pare adeguato per le misura di isolamento in continua.

Multimetro professionale con misura di isolamento fino a 1000V
Multimetro professionale TRMS a 10.000 punti di misura e misuratore di resistenza di isolamento con tensione di prova selezionabile tra 50, 100, 250, 500, 1000VDC.

HT701 è in grado di salvare i risultati delle misure nella propria memoria interna ed è progettato in accordo con la normativa di sicurezza IEC/EN61010-1 in CAT III 1000V e CAT IV 600V con protezione in doppio isolamento.


Se risarcisci un motore guasto, potresti danneggiarlo (per esempio tagliando in più punti un avvolgimento), in modo da evitare che venga riparato.
Avatar utente
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 6696
Iscritto il: 9 lug 2015, 16:58
Località: Torino

0
voti

[7] Re: Verifica funzionamento pompa sommersa

Messaggioda Foto Utentelelloviola90 » 13 apr 2021, 17:48

Grazie....a volte però gli assicurati son talmente sprovveduti da farsi portare una pompa qualsiasi e credere che si sia tutti ingenui.

Comunque farò dei test e ti dico.

Grazie Ciao
Avatar utente
Foto Utentelelloviola90
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 13 apr 2021, 10:25

0
voti

[8] Re: Verifica funzionamento pompa sommersa

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 apr 2021, 17:53

Vuoi dire che ti presentano una vecchia pompa inutilizzabile da tempo dichiarando che è la pompa
assicurata appena guasta ?
Avatar utente
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 6696
Iscritto il: 9 lug 2015, 16:58
Località: Torino

0
voti

[9] Re: Verifica funzionamento pompa sommersa

Messaggioda Foto Utentelelloviola90 » 13 apr 2021, 17:55

Avoglia...tanto sanno che non porò mai visionare quella nuova in quanto sommersa.

Vorrei solo avere la certezza e poter asserire al 150% che la pompa è o meno funzionante
Avatar utente
Foto Utentelelloviola90
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 13 apr 2021, 10:25

0
voti

[10] Re: Verifica funzionamento pompa sommersa

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 apr 2021, 18:11

Vorrei solo avere la certezza e poter asserire al 150% che la pompa è o meno funzionante
Non è facile.

Per verificare che è sicuramente funzionante la devi provare alimentata in funzione.

Puoi dichiarare che pare non guasta, se supera le prove di isolamento, di continuità avvolgimenti,
di resistenza elettrica avvolgimenti (non cortocircuiti) , e se riesci a ruotare a mano la girante.
E viceversa la puoi dichiarare guasta se non supera una delle prove.

Il tuo interesse è dichiararla funzionante ? mentre per l'assicurato è di dichiararla guasta?