[1] Impianto fotovoltaico con due inverter

Messaggioda Foto UtenteBlaster » 26 giu 2021, 19:47

Buona sera, nel caso di utenza con fornitura monofase e potenza contrattuale pari a 10 kW si può pensare di installare due inverter monofase da 5 kW ciascuno per avere un impianto fv da 10 kW restando sempre in monofase? Ho abbozzato una schema unifilare che rappresenti quanto descritto sopra. A vostro avviso è corretto? Ho un dubbio in merito all'inserimento, per il parallelo dei due impianti (cerchio rosso in figura) di un magnetotermico differenziale con In=50A e sezione cavo di collegamento dell'interruttore magnetetermico differenziale stesso e contatore di produzione da 16mm2.
Allegati
SCHEMA CON DUE INVERTER.png
Avatar utente
Foto UtenteBlaster
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 168
Iscritto il: 14 apr 2018, 18:07

0
voti

[2] Re: Impianto fotovltaico con due inverter

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 27 giu 2021, 11:34

Non serve nulla.
Se i cavi dal punto di parallelo ai MTD con funzione di DDG sono lunghi più di 3m occorre che il MT a monte del contatore di produzione sia idoneo alla loro protezione dal cortocircuito.
Verifica che lo scaricatore in AC sia adeguatamente protetto dal MT a monte.
Gli scaricatori in DC non sono sezionabili occorre scambiare di posto scaricatori e sezionatori (che devono comunque essere DC21A).
L'FS17 fra inverter e DDG potrebbe non essere idoneo: all'uscita dell'inverter riesci ad entrare direttamente in tubo a canale?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[3] Re: Impianto fotovltaico con due inverter

Messaggioda Foto UtenteBlaster » 29 giu 2021, 21:15

GioArca67 ha scritto:Non serve nulla.
Se i cavi dal punto di parallelo ai MTD con funzione di DDG sono lunghi più di 3m occorre che il MT a monte del contatore di produzione sia idoneo alla loro protezione dal cortocircuito.
Verifica che lo scaricatore in AC sia adeguatamente protetto dal MT a monte.
Gli scaricatori in DC non sono sezionabili occorre scambiare di posto scaricatori e sezionatori (che devono comunque essere DC21A).
L'FS17 fra inverter e DDG potrebbe non essere idoneo: all'uscita dell'inverter riesci ad entrare direttamente in tubo a canale?

Quindi non è necessario un MTD per il parallelo dei due impianti ed è possibile portare le due fasi e i due neutri direttamente al contatore di produzione.
Gli scaricatori sono posizionati in quel modo perché ho considerato un quadro precablato (allego schema elettrico della casa produttrice).
schema quadro pre.png


Per il collegamento DDG - inverter dovrei riuscire a sfruttare un tubo a canale per il passaggio dei cavi. Qualora non fosse possibile che tipologia di cavo è consigliata?
Avatar utente
Foto UtenteBlaster
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 168
Iscritto il: 14 apr 2018, 18:07

0
voti

[4] Re: Impianto fotovoltaico con due inverter

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 1 lug 2021, 9:37

Magari il parallelo lo fai in apposita morsettiera per poi andare al contatore.
Ma che scaricatori sono?
Sono idonei per la DC?
Perché c'è uno spinterometro?
È uno solo varistore o sono 2 (dove sono le lineette ad indicare la numerosità dei conduttori?l
L'inverter è con trasformatore o senza?
Perché i moduli non sono collegati a terra?
Dall'inverter uscirei con FG16
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[5] Re: Impianto fotovoltaico con due inverter

Messaggioda Foto UtenteBlaster » 1 lug 2021, 17:42

GioArca67 ha scritto:Magari il parallelo lo fai in apposita morsettiera per poi andare al contatore.
Ma che scaricatori sono?
Sono idonei per la DC?
Perché c'è uno spinterometro?
È uno solo varistore o sono 2 (dove sono le lineette ad indicare la numerosità dei conduttori?l
L'inverter è con trasformatore o senza?
Perché i moduli non sono collegati a terra?
Dall'inverter uscirei con FG16

Per quanto riguarda il quadro precablato di cui ho allegato schema ti posso dire marca e modello ossia CABUR ISL0202CA06. Per il resto seguirò i tuoi consigli.
Avatar utente
Foto UtenteBlaster
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 168
Iscritto il: 14 apr 2018, 18:07

0
voti

[6] Re: Impianto fotovoltaico con due inverter

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 1 lug 2021, 20:26

Non hai una foto dettagliata (da cui si leggano le sigle) o l'elenco componenti
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[7] Re: Impianto fotovoltaico con due inverter

Messaggioda Foto UtenteBlaster » 3 lug 2021, 19:39

In questo link puoi trovare qualche info in merito agli scaricatori montati sui quadri precablati https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... R2-RGnnoEZ

Il sezionatore stringhe è un LOVATO GD025AT2.
Avatar utente
Foto UtenteBlaster
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 168
Iscritto il: 14 apr 2018, 18:07

0
voti

[8] Re: Impianto fotovoltaico con due inverter

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 3 lug 2021, 20:20

10 euro a cartuccia incluso il supporto...

Dai un'occhiata a questa foto e vedrai il perché serve qualcosa di più complesso...
Prima però sarebbe utile vedere anche cosa succede quando vanno in corto i poli di una stringa da un paio di kW sotto al sole e poi vengono staccati... Evitare di farlo vicino sostanze infiammabili!!
Allegati
952510_Schaltphasen_IT.jpg
952510_Schaltphasen_IT.jpg (32.69 KiB) Osservato 12736 volte
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36


Torna a Energia e qualità dell'energia