Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 27 lug 2009, 10:33

Salve a tutti... l'argomento FV oramai è di larga diffusione, e io ho alcune perplessità circa i cavi elettrici da adottare.. tutti i distributori vendono questo famoso "cavo solare" chiamato in svariate maniere, ma mai senza sigla...
1) che sigla ha?.. è un FG7?
2) che caratteristiche deve avere?...
3) che differenze ci sono tra questo e un cavo di tipo "normale" e non "solare"?
4) posso sostituirlo con un altro tipo di cavo?
Grazie a tutti in anticipo... :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
Località: MACERATA

0
voti

[2] Re: Cavi FOTOVOLTAICO

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 lug 2009, 13:40

1) al momento FG7M2 (PV 1500V); la norma specifica è allo studio per cui bisogna controllare bene cosa dichiara il costruttore
2) Le stesse di un FG7 con isolamento 0,6/1kV, temperatura di funzionamento > di 90°, elevata resistenza ai raggi ultravioletti
3) l'elevata temperatura di funzionamento e l'elevata resistenza ai raggi UV
4) No, salvo diverse indicazioni progettuali.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Cavi FOTOVOLTAICO

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 28 lug 2009, 13:01

Grazie Mike.. sempre esaustivo..sai.. trattando con i rivenditori all'ingrosso mi sto rodendo il fegato a chiedere.. "ma che cavo è?.. SOLAR ( etc.. e nn dico altro).. e io rispondo, ma che SOLAR!!! si può sapere che sigla ha!!??" e nessuno mi sa rispondere..beh..è umiliante vedere km e km di cavo venduto per pannelli fotovoltaici.. e nessuno sa quello che è... [-o<
Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
Località: MACERATA

0
voti

[4] Re: Cavi FOTOVOLTAICO

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 11 ago 2021, 10:30

Minchia ragazzi, devo riaprire un thread sui cavi FG7 da usare in CC....12 anni dopo.. :mrgreen:
Ho un campo fotovoltaico a terra, i cui cavi delle cassette di campo sono del tipo FG7(O)R 0,6/1kV, ora dovrò effettuare una operazione di revamping con degli inverter SMA High Peak3 a 1500V lato DC e 600V lato AC.
Il mio dubbio è che il cavo FG7 sia per tensioni AC fino a 1000V...ma può essere anche per tensioni DC a 1500V?
In sostanza vorrei evitare di tirar via tutto con lo scavatore e magari scoprire che i cavi erano buoni.
Ringrazio in anticipo tutti.... :ok:
Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
Località: MACERATA

2
voti

[5] Re: Cavi FOTOVOLTAICO

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 11 ago 2021, 14:42

Se il costruttore del cavo non dà specifiche diverse:

in corrente continua la tensione d'impianto non deve superare del 50% la tensione nominale dei cavi riferite al loro impiego in c.a. (guida CEI 20-67 art. 2.3.1), quindi prendi U0 e U (del U0/U es 600V/1kV) e li moltiplichi per 1,5.
Ma
sia nei sistemi isolati da terra sia in quelli con un polo a terra la tensione verso terra è uguale alla tensione nominale: quindi insomma il1500V vale per la ddp fra i poli, ma non per quella verso terra dove vale invece 600*1,5=900V.

Quindi un cavo 600V/1,5kV in un sistema elettrico isolato da terra puoi usarlo quando 1,2Voc<600*1,5=900V. Oppure puoi usare al posto di 1,2Voc la tensione a circuito aperto massima calcolata usando le temperature ambientali specifiche e i coefficienti di temperatura specifici di quei pannelli.
Se puoi mettere il punto mediano a terra puoi confrontare con 1,2Voc/2.

Devi inoltre verificare se è richiesto il doppio isolamento.
Per i cavi con guaina è verificato (fino a 690Vca "equivalenti" a 1035Vcc) se è un gradino sopra rispetto al livello di tensione del sistema e sicuramente per il doppio isolamento non rientri infatti: 450*1,5=675V (tensione max verso terra in DC di un cavo 450/750) quindi un cavo 600V/1,5kV è in DC un gradino sopra per tensioni verso terra fino a 675Vcc e fra i poli fino a 1035Vcc)
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[6] Re: Cavi FOTOVOLTAICO

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 11 ago 2021, 15:19

Grazie per la risposta, ho appena trovato delle fotografie di quando è stato realizzato l'impianto....il cavo in questione non è un FG7...ma un FG21M21 con la stampigliatura "max 1,8kVdc".
Ci siamo...molto interessante la risposta.
A presto. O_/
Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
Località: MACERATA

0
voti

[7] Re: Cavi FOTOVOLTAICO

Messaggioda Foto Utentemir » 11 ago 2021, 17:38

foxone1978 ha scritto:Minchia ragazzi, devo riaprire un thread sui cavi FG7 da usare in CC....12 anni dopo..

ecome 12 anni fa puntuale EY presente ... Foto Utenteadmin :ok:
Foto UtenteIsidoroKZ Foto UtentePietroBaima ... =D>
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

1
voti

[8] Re: Cavi FOTOVOLTAICO

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 12 ago 2021, 11:03

Una certezza.... :mrgreen:
Più reattivi di una protezione a tempo indipendente...