Buonasera,
volevo fare una semplice domanda sull'utilizzo di un inverter per comandare un motore a induzione.
Durante il funzionamento leggo sul tastierino del VFD circa 30 A erogati al motore.
Una pinza amperometrica collegata ad una fase di uscita mi indica più o meno la stessa corrente (29 A).
Ma se la stessa pinza, al volo, la scollego e la chiudo su una fase d'ingresso dell'inverter, leggo 21 A.
perché mi legge meno corrente in ingresso all'inverter ?
Ragionandoci, è forse perché la pinza amperometrica non legge la corrente di magnetizzazione del motore che essendo continuamente scambiata tra utilizzatore e rete risulta nulla nel periodo ??
Grazie a chi mi risponde.
differenza fra corrente in ingresso e uscita di un VFD
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Può darsi che l'uscita sia 220 trifase?
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
daniele74,
hai usato una pinza amperometrica a vero valore efficace (TrueRMS) come si raccomanda con gli inverter?
Ciao
Mario
hai usato una pinza amperometrica a vero valore efficace (TrueRMS) come si raccomanda con gli inverter?
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
-

mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4177
- Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
- Località: Milano
0
voti
buongiorno, l'inverter è 400V come il motore che è collegato a stella.
Nessun problema di funzionamento.
La pinza è un Fluke trueRMS, quindi leggeva il valore efficacie.
Grazie.
Nessun problema di funzionamento.
La pinza è un Fluke trueRMS, quindi leggeva il valore efficacie.
Grazie.
0
voti
Non mi ricordo questo, probabilmente attorno ai 30 Hz.
1
voti
Sotto la frequenza nominale l'inverter in genere lavora a coppia costante, diminuendo la tensione per mantenere fisso il rapporto
, l'assorbimento di corrente rimane pressoché costante se non varia il carico. Questo significa che la potenza erogata dall'inverter diminuisce.
In ingresso hai una corrente inferiore in quanto la tensione di linea è imposta dalla rete (400 V), a spanne il motore potrebbe essere comandato a 35 Hz nella condizione che hai rilevato.
, l'assorbimento di corrente rimane pressoché costante se non varia il carico. Questo significa che la potenza erogata dall'inverter diminuisce. In ingresso hai una corrente inferiore in quanto la tensione di linea è imposta dalla rete (400 V), a spanne il motore potrebbe essere comandato a 35 Hz nella condizione che hai rilevato.
2
voti
Mio Dio! Banale! Veramente banale!
Grazie nicsergio, non ci avevo pensato!
Per forza di cose se sono a 25Hz e quindi l'inverter alimenta il motore a metà della sua tensione nominale erogando 30A, per avere la stessa potenza in ingresso per forza di cose deve diminuire la corrente se la tensione è fissa a 400V!
Grazie ancora!
Grazie nicsergio, non ci avevo pensato!
Per forza di cose se sono a 25Hz e quindi l'inverter alimenta il motore a metà della sua tensione nominale erogando 30A, per avere la stessa potenza in ingresso per forza di cose deve diminuire la corrente se la tensione è fissa a 400V!
Grazie ancora!
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)