[11] Re: Quadro elettrico e dorsali

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 31 ott 2021, 14:16

swhite75 ha scritto:Prenderò in considerazione il discorso del MTD C-6 per le luci anche se vorrei far mettere 2 luci di emergenza (zona notte e zona giorno)

Cosa c'entrano le luci di emergenza (di cui almeno una è ormai obbligatoria) con il magnetotermico?

swhite75 ha scritto: e lasciando due MT (giorno/notte) avrei un maggior sezionamento, sbaglio?

Sì, ma a che serve?
Per fare lavori nella zona notte e lasciar la luce in zona giorno?

swhite75 ha scritto:non ho capito il discorso della resistenza di TERRA, cosa dovrei chiedere o a cosa dovrei fare attenzione ?

Visto il proliferare di differenziali, non solo nel tuo appartamento, la resistenza di terra condominiale deve essere corrispondentemente coordinata con tutti, e non solo i tuoi.

swhite75 ha scritto:Le sezioni che ho indicato nei precedenti schemi mi sono state consigliate da un gentilissimo utente del forum e a tal proposito vorrei riportarvi lo schema (grossolano) di quanto è stato fatto nell'appartamento dei miei genitori che è identico al mio.
vi chiedo se hanno esagerato con le sezioni (la 503 più lontana dista circa 12m dal quadro)

Per me sono inutilmente elevate, bastano 2,5mm² e 1,5mm² anche prima delle scatole. Soldi buttati inutilmente.

swhite75 ha scritto: e soprattutto se è sbagliato aver messo un unico cavo di TERRA (che progressivamente scende di sezione) comune a luci e prese di tutte e tre le camere oppure se devo far mettere cavi distinti sia per ogni camera che per linea luci/prese.

non servono linee separate, il conduttore PE può essere comune a più circuiti e basta da 2,5mm² (la sezione più grande dei conduttori di fase di cui è protezione)
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[12] Re: Quadro elettrico e dorsali

Messaggioda Foto Utenteguzz » 31 ott 2021, 16:41

Anche il differenziale da 10 mA per il bagno mi pare una scelta un po' esagerata... Non credo di averlo mai visto, di solito il bagno è collegato assieme al resto.
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

1
voti

[13] Re: Quadro elettrico e dorsali

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 31 ott 2021, 16:58

guzz ha scritto:Anche il differenziale da 10 mA per il bagno mi pare una scelta un po' esagerata...

Secondo me è invece "cosa buona e giusta" per aumentare la sicurezza delle persone, per il fatto che nei luoghi ove ci sono vasche e docce l'utente non dispone normalmente di protezioni (vestiario e calzature) che lo isolano in qualche modo da terra. A conferma, molte vasche per idromassaggio dispongono di un differenziale da 10 mA già incorporato.
Aggiungo che se anche il differenziale dovesse essere posto in cascata ad un altro, non realizzando pertanto alcuna selettività... chi se ne importa? Aver scongiurato una possibile folgorazione, o anche una semplice scossa elettrica, val bene la fatica di dover riarmare due differenziali anziché uno. E poi, un po' di ridondanza non fa mai male, anche se l'affidabilità dei moderni differenziali è molto alta.
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[14] Re: Quadro elettrico e dorsali

Messaggioda Foto Utenteswhite75 » 31 ott 2021, 18:54

GioArca67 ha scritto:
swhite75 ha scritto:Prenderò in considerazione il discorso del MTD C-6 per le luci anche se vorrei far mettere 2 luci di emergenza (zona notte e zona giorno)

Cosa c'entrano le luci di emergenza (di cui almeno una è ormai obbligatoria) con il magnetotermico?
swhite75 ha scritto: e lasciando due MT (giorno/notte) avrei un maggior sezionamento, sbaglio?

Sì, ma a che serve? Per fare lavori nella zona notte e lasciar la luce in zona giorno?

La separazione Zona Giorno e zona notte la vorrei fare appunto per non rimanere al buio in caso di guasto.
Parlavo di lampade di emergenza perché in caso di guasto nella zona notte (oltre ad avere sempre la zona giorno illuminata) mi permetterebbe di staccare il magnetotermico prese della zona notte nel caso in cui ci fosse un guasto sulla relativa line e procedere con il riamo del MTD notte.
Avendo un solo MTD per tutte le luci cosa succederebbe in caso di guasto? non rimarrei al buio?
GioArca67 ha scritto:
swhite75 ha scritto: e soprattutto se è sbagliato aver messo un unico cavo di TERRA (che progressivamente scende di sezione) comune a luci e prese di tutte e tre le camere oppure se devo far mettere cavi distinti sia per ogni camera che per linea luci/prese.

non servono linee separate, il conduttore PE può essere comune a più circuiti e basta da 2,5mm² (la sezione più grande dei conduttori di fase di cui è protezione)

Ho parlato di appartamento, ma sono solo 2 piani (appartamento sopra e sotto) e sotto ci sono i miei con un proprio contatore e una propria palina di terra, per il mio appartamento avrei tutto dedicato e separato.

il 10ma in bagno l'ho previsto proprio per la presenza di una vasca idromassaggio (piuttosto che prevederlo solo per la vasca ho pensato di usarlo per tutto il bagno visto che è un ambiente a rischio (in realtà vorrei mettere anche la lavatrice in bagno e non so se il 10ma potrebbe dare problemi)
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 31 ott 2021, 20:55, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto citazione integrale del messaggio.
Avatar utente
Foto Utenteswhite75
0 3
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 20 ott 2021, 19:24

0
voti

[15] Re: Quadro elettrico e dorsali

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 31 ott 2021, 19:31

swhite75 ha scritto:
Ho parlato di appartamento, ma sono solo 2 piani (appartamento sopra e sotto) e sotto ci sono i miei con un proprio contatore e una propria palina di terra, per il mio appartamento avrei tutto dedicato e separato.



Tutto separato NON si può. L'impianto di terra DEVE essere unico.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[16] Re: Quadro elettrico e dorsali

Messaggioda Foto Utenteswhite75 » 31 ott 2021, 19:35

Mi auguro che tu intendi che posso partire con un altro cavo di terra dalla stessa palina dell'appartamento dei miei genitori, altrimenti non so dove passerà l'elettricista per collegarsi alla terra dei miei genitori e che casino gli farà...
Avatar utente
Foto Utenteswhite75
0 3
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 20 ott 2021, 19:24

0
voti

[17] Re: Quadro elettrico e dorsali

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 31 ott 2021, 21:15

swhite75 ha scritto:Mi auguro che tu intendi che posso partire con un altro cavo di terra dalla stessa palina dell'appartamento dei miei genitori, altrimenti non so dove passerà l'elettricista per collegarsi alla terra dei miei genitori e che casino gli farà...

Dovrebbe mettere un collettore di terra, anche vicino ai dispersori, e da lì partire con i vari montanti di terra.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[18] Re: Quadro elettrico e dorsali

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 31 ott 2021, 21:21

Al post [10] di questa recente discussione c'è una schema di massima di un impianto di terra condominiale. Nella medesima discussione (e pagine segnalate nei link) vengono spiegate le motivazioni per cui la resistenza dell'impianto di terra dovrebbe tener conto della presenza di più differenziali nel condominio.
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[19] Re: Quadro elettrico e dorsali

Messaggioda Foto Utenteswhite75 » 31 ott 2021, 21:24

Da quello che mi ricordo la situazione attuale prevede una palina di rame da 1,5m con un morsetto in testa a cui sono collegate entrambe le montanti di terra. Altro non c'è
Avatar utente
Foto Utenteswhite75
0 3
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 20 ott 2021, 19:24

1
voti

[20] Re: Quadro elettrico e dorsali

Messaggioda Foto Utente6367 » 31 ott 2021, 21:50

Franco012 ha scritto:Secondo me è invece "cosa buona e giusta" per aumentare la sicurezza delle persone, per il fatto che nei luoghi ove ci sono vasche e docce l'utente non dispone normalmente di protezioni (vestiario e calzature) che lo isolano in qualche modo da terra. A conferma, molte vasche per idromassaggio dispongono di un differenziale da 10 mA già incorporato.


Non solo. La pelle bagnata riduce di parecchio la sua resistenza e la pelle è la protezione principale contro le scosse elettriche.

E' sufficiente fare un po' di ricerca con Google, per rendersi conto che la stragrande maggioranza delle scosse elettriche letali in ambito domestico, avviene proprio in bagno o comunque in presenza di acqua.

https://library.e.abb.com/public/1c1c63dc5cff4bb49588b471ebc8467a/ABB_Electric_Shock_in_Presence_of_Water_9AKK107992A4036.pdf?x-sign=CN8Uxc3ZSukzzeW2UePNAxycfOpQ9qkK0cbTwZWMRt788yXdk8OLXsFELRj6UgZI
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00