[23] Re: Piano induzione
Nel tuo caso devi seguire lo schema "a", ovviamente non potrai sfruttare appieno quel piano cottura.
IMPORTANTE: assicurati che la linea che alimentava il vecchio piano cottura abbia una portata adeguata a quello nuovo
IMPORTANTE: assicurati che la linea che alimentava il vecchio piano cottura abbia una portata adeguata a quello nuovo
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
[24] Re: Piano induzione
Ecco questa è la morsettiera…ora come posso collegare il cavo per la connessione monofase?
0
voti
[25] Re: Piano induzione
Dal disegno, sembrerebbe che dove adesso hai il blu sia neutro, i tre morsetti sopra vadano parallelati con due dei tre ponticelli di ottone in alto a sinistra (non buttare il terzo, tienilo di scorta) e poi tutti insieme alla fase, il 5 inutilizzato e la terra rimane la stessa.
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
-

Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master

- Messaggi: 5938
- Iscritto il: 2 apr 2021, 23:42
- Località: Dalle parti di un grande lago ... :)
0
voti
[27] Re: Piano induzione
Stando a quella immagine, si.
EDIT: comunque il fatto che abbiano inserito nella morsettiera quei ponticelli come accessori opzionali fa presumere che sia progettata anche per funzionare a 220, nonostante sulla tua prima documentazione non ci fosse scritto (dato che i ponticelli servono solo a fare il collegamento a 220, e quindi se non fosse possibile, non vedo perche' avrebbero dovuto inserirli come accessori)
EDIT: comunque il fatto che abbiano inserito nella morsettiera quei ponticelli come accessori opzionali fa presumere che sia progettata anche per funzionare a 220, nonostante sulla tua prima documentazione non ci fosse scritto (dato che i ponticelli servono solo a fare il collegamento a 220, e quindi se non fosse possibile, non vedo perche' avrebbero dovuto inserirli come accessori)
Ultima modifica di
Etemenanki il 9 nov 2021, 12:31, modificato 1 volta in totale.
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
-

Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master

- Messaggi: 5938
- Iscritto il: 2 apr 2021, 23:42
- Località: Dalle parti di un grande lago ... :)
0
voti
[28] Re: Piano induzione
Max1983 ha scritto:Ecco questa è la morsettiera…ora come posso collegare il cavo per la connessione monofase?
Se ci guardi bene, vedrai che i morsetti a vite sono numerati, a prescindere dal colore del cavo
0
voti
[29] Re: Piano induzione
Si sicuramente da ponticellare e al morsetto numero 3 mettere il cavo che poi andrà alla fase ( dell impianto ) mono fase.
Giusy osservazione che nel libretto non vi sia uno schema specifico per entrambe le connessione ma solo a 380.
Mah.. comunque volevo ringraziarvi per L aiuto
Giusy osservazione che nel libretto non vi sia uno schema specifico per entrambe le connessione ma solo a 380.
Mah.. comunque volevo ringraziarvi per L aiuto
0
voti
[30] Re: Piano induzione
Buongiorno…ma per quando riguarda collegare il piano facendo i ponticelli e cambiando il cavo,ma vedendo L foto della morsettiera , se collego i cavi tutto assieme alla fase, non è la stessa cosa come ponticellare?? Così evito di togliere e mettere… o mi sbaglio?
Grazie
Grazie
39 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)