Messaggioda Foto Utentecrimail » 25 nov 2021, 17:36

Buongiorno a tutti.
devo realizzare un impianto fotovoltaico da 6 kW in un abitazione.
L'inverter scelto è dotato, come indicato da scheda tecnica, di protezione da sovratensione (sia in CC che in CA) "compatibile con la classe di protezione Tipo II in conformità con la EN61643-11.

Secondo voi, sono sufficienti, oppure è il caso di prevedere nel quadro CC e nel quadro CA da installare nelle immediate vicinanze di altri dispositivi SPD?

Grazie e buona giornata
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16

0
voti

[2] Re: SPD fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 25 nov 2021, 17:43

Gli SPD non vanno a chili.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[3] Re: SPD fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 25 nov 2021, 18:19

Che poi io non ho ancora capito una cosa.

perché si vuole sempre ed a tutti i costi installare gli SPD sulla sezione in continua del FV?

Quanto è probabile che un fulmine colpisca direttamente un campo FV su un abitazione?
QUali altre strade può trovare un fulmine per entrare nell'impianto passando per la sezione DC?

Personalmente li prevedo spesso lato CA, nel punto di ingresso delle linee nell'edificio, per via della fulminazione su o nei pressi delle linee entranti, e stop.
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[4] Re: SPD fotovoltaico

Messaggioda Foto Utenteivano » 2 dic 2021, 0:41

che il fulmine colpisca direttamente i pannelli e' quasi impossibile poiche' sono piani , ed oltretutto gli scaricatori difficilmente salverebbero l'inverter, TUTTAVIA in caso di caduta fulmini vicini si caricherebbero per induzione anche capacitiva , visto l'ampiezza dei pannelli sarebbero tensioni notevoli , quindi e' bene installare gli scaricatori sul lato CC.
in azienda dove lavoro molto spesso detti scaricatori vanno fuori uso durante i temporali, segno che sono chiamati a fare il loro lavoro.
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[5] Re: SPD fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 2 dic 2021, 7:11

Dipende dalle zone, da come si passano i cavi, ecc.
Io non ho ancora visto un SPD intervenuto in più di 10 anni.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[6] Re: SPD fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 3 dic 2021, 16:49

ivano ha scritto:che il fulmine colpisca direttamente i pannelli e' quasi impossibile poiche' sono piani , ed oltretutto gli scaricatori difficilmente salverebbero l'inverter, TUTTAVIA in caso di caduta fulmini vicini si caricherebbero per induzione anche capacitiva , visto l'ampiezza dei pannelli sarebbero tensioni notevoli.


Il fatto che i pannelli sono piani non è particolarmente rilevante.
Il rischio di fulminazione diretta dipende principalmente dalla posizione geografica dell’edificio, dalla conformazione del territorio (es. edificio isolato in cima ad una collina) e dalle dimensioni geometriche dell’edificio.

In caso di fulmini che cadono nei pressi della struttura mi preoccuperei prima dell’impatto che una tensione indotta potrebbe avere sull’impianto interno e sulle decine di apparecchiature elettroniche in uso.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[7] Re: SPD fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 3 dic 2021, 16:52

Assolutamente d'accordo! :ok:
Sempre precisissimo!
O_/
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[8] Re: SPD fotovoltaico

Messaggioda Foto Utenteivano » 3 dic 2021, 20:25

x danielex: se su un impianto interno che in una casa non e' mai molto esteso si inducono tensioni in grado di far danni, su un curcuito dei pannelli solari, praticamente una serie di elementi in serie di notevole llunghezza in caso di scariche vicine non riusciresti a trovarti tensioni indotte talmente elevate da distruggere un inverter non provvisto di protezioni al riguardo?
anche perche' visto il costo degli scaricatori in questione ( ben superiore a quelli per AC) in un momento di risparmio forsennato come i giorni nostri ci sarebbe ancora chi li installerebbe? io dubito fortemente.
altro discorso e' quello della frequenza delle fulminazioni. da noi in lombardia ci sarebbero poche possibilita' di non avere danni a riguardo
in altre regioni invece ci si trova in condizioni opposte , tanto e' vero che ho visto linee MT aereo / cavo o entrata in cabina in cui gli scaricatori erano molto ma molto rari.
da noi ti assicuro che sarebbe garantito il black out ad ogni temporale estivo ( o anche nel primo autunno)
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[9] Re: SPD fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 3 dic 2021, 21:03

La corrente indotta dalla scarica del fulmine caduto in vicinanza dipende dall'area della spira formata dai cavi che collegano i pannelli, se andata e ritorno corrono vicini l'area è estremamente ridotta e così anche la corrente, se invece sono distanti e fanno degli anelli, l'area è estesa e la corrente maggiore.
Quindi se l'impianto è cablato con accortezza, l'effetto delle fulminazioni è già per questo fatto molto limitato.