(*) Sono pigro (e sempre piu` rinco)
COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Moderatori:
carloc,
g.schgor,
BrunoValente,
IsidoroKZ
2
voti
Cerchero` di controllare, al momento ho qualche problema (*). In ogni caso se l'ha fatto Bruno, va bene!
(*) Sono pigro (e sempre piu` rinco)

(*) Sono pigro (e sempre piu` rinco)
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
0
voti
Grazie,
IsidoroKZ,
BrunoValente. Questa modifica è più impegnativa delle altre, non sarebbe meglio attendere l'esito collegiale delle vostre determinazioni?
-

gianniniivo
9.070 7 11 13 - No Rank
- Messaggi: 2875
- Iscritto il: 5 feb 2019, 23:50
2
voti
IsidoroKZ ha scritto:Cerchero` di controllare, al momento ho qualche problema (*). In ogni caso se l'ha fatto Bruno, va bene!
(*) Sono pigro (e sempre piu` rinco)![]()
Questa fiducia incondizionata, se arriva da IsidoroKZ, mi commuove... ma anch’io sono sempre più rinco e quindi non la merito, meglio non fidarsi!
-

BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY

- Messaggi: 7796
- Iscritto il: 8 mag 2007, 14:48
1
voti

"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-

claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY

- Messaggi: 15309
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
2
voti
Questo periodo mi porta a dire : bellissimo regalo di Natale ! E quindi grazie a
IsidoroKZ &
BrunoValente , ottimo circuito con prestazioni eccellenti !!!!
Alex
https://www.facebook.com/Elettronicaeelettrotecnica
<< vedi di pigliare arditamente in mano, il dizionario che ti suona in bocca,
se non altro è schietto e paesano.
(Giuseppe Giusti) <<
https://www.facebook.com/Elettronicaeelettrotecnica
<< vedi di pigliare arditamente in mano, il dizionario che ti suona in bocca,
se non altro è schietto e paesano.
(Giuseppe Giusti) <<
0
voti
Ciao Claudio, ciao Alex.
Funziona ma ho potuto fare poche prove e per il momento non posso entrare nei dettagli. Ho rilevato alcune minuzie da sistemare a livello del disegno di schema e numerazione componenti, insomma cose che si sistemano con un po’ di tempo perso ma senza problemi.
Tuttavia devo formulare un banale quesito per chiarire una stranezza, o presunta tale, che se non chiarita determina un allarme non da poco. Io ho già fatto i miei calcoli e sembrerebbero tranquillizzanti ma siccome non mi fido della “mia” matematica, devo coinvolgere il Forum per maggiore sicurezza.
Il quesito:
Abbiamo un trasformatore con una tensione al secondario di 40V. A.C.;
la tensione sull’elettrolitico di filtro è di 57V. D.C.;
l’alimentatore è regolato (prima dello scatto del relè) per erogare una tensione di 45, 5V.:
il carico applicato alle boccole dell’alimentatore è di 10A..
Domanda:
quanti ampere dovrei rilevare in alternata, misurando la corrente sul secondario del trasformatore?
Non fornisco altri dettagli per non condizionare il calcolo, per quanto semplice.
Se qualche amico volesse dimostrarmi lo sviluppo del calcolo, chiedo la cortesia di utilizzare modalità di esposizione semplici, più elementari possibile, magari senza Latex (con licenza).
In questi due giorni non potrò fare interventi causa forza maggiore da festività ma il risultato del calcolo dovrei riuscire a leggerlo.
Rimango in attesa di gradito riscontro. Grazie e buone feste.
Funziona ma ho potuto fare poche prove e per il momento non posso entrare nei dettagli. Ho rilevato alcune minuzie da sistemare a livello del disegno di schema e numerazione componenti, insomma cose che si sistemano con un po’ di tempo perso ma senza problemi.
Tuttavia devo formulare un banale quesito per chiarire una stranezza, o presunta tale, che se non chiarita determina un allarme non da poco. Io ho già fatto i miei calcoli e sembrerebbero tranquillizzanti ma siccome non mi fido della “mia” matematica, devo coinvolgere il Forum per maggiore sicurezza.
Il quesito:
Abbiamo un trasformatore con una tensione al secondario di 40V. A.C.;
la tensione sull’elettrolitico di filtro è di 57V. D.C.;
l’alimentatore è regolato (prima dello scatto del relè) per erogare una tensione di 45, 5V.:
il carico applicato alle boccole dell’alimentatore è di 10A..
Domanda:
quanti ampere dovrei rilevare in alternata, misurando la corrente sul secondario del trasformatore?
Non fornisco altri dettagli per non condizionare il calcolo, per quanto semplice.
Se qualche amico volesse dimostrarmi lo sviluppo del calcolo, chiedo la cortesia di utilizzare modalità di esposizione semplici, più elementari possibile, magari senza Latex (con licenza).
In questi due giorni non potrò fare interventi causa forza maggiore da festività ma il risultato del calcolo dovrei riuscire a leggerlo.
Rimango in attesa di gradito riscontro. Grazie e buone feste.
-

gianniniivo
9.070 7 11 13 - No Rank
- Messaggi: 2875
- Iscritto il: 5 feb 2019, 23:50
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)