GioArca67 ha scritto:Puoi mettere uno schema altrimenti, almeno io, ci capisco bene poco?
Ecco lo schema multifilare di questa porzione di QED.
Il GruppoUtilizzatori03 è servito, in ingresso, dalla linea passante attraverso UPS VFI-SS-111 e trasformatore di isolamento 1:1 (il discorso trattato in questo thread) confluente nel gruppo contatti I del commutatore 017 e dalla linea TT nel gruppo contatti II del medesimo commutatore.
Come vedi i cavi 011 e 012 hanno colore nero per L1 e grigio per L2, mentre i cavi 026 e 027 presentano la colorazione tipica in presenza di neutro.
Aggiungo un paio di postille che potrebbero balzare all'occhio:
a valle del commutatore ci sono anche dei differenziali per garantire la protezione dai contatti in diretti quando il regime di funzionamento ricade sul TT, chiaramente inutili nell'alimentazione con l'IT.
Fidocad nell'esportare verso formato grafico raster (JPG) perde un sacco di informazioni sui tipi oggetti per strada