Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Cavi resistenti alle alte temperature

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: Cavi resistenti alle alte temperature

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 26 apr 2022, 8:59

Puoi fare delle foto più di dettaglio della scheda in particolare dove sono collegati i cavi di potenza?
Cosa sono quegli oggetti neri vicino ai bulloni di fissaggio dei cavi?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[22] Re: Cavi resistenti alle alte temperature

Messaggioda Foto Utenteboiler » 26 apr 2022, 13:04

stefanopc ha scritto:Se sulle tre fasi circola la stessa corrente come mai cola sempre il cavo rosso.
Il tecnico che fa il cablaggio non userà la stessa procedura per crimpare le tre connessioni con i capocorda?

Duracell ha scritto:Ultima info: tutti i 3 cavi delle fasi a turno sono stati sostituiti in ognuna delle 4 pdc, il manutentore mi ha detto che li sostituisce e poi dopo circa un mese li deve risostituire.
Avatar utente
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 5602
Iscritto il: 9 nov 2011, 12:27

0
voti

[23] Re: Cavi resistenti alle alte temperature

Messaggioda Foto UtenteFa1000 » 26 apr 2022, 15:58

La butto là! Non è il mio "core" quindi faccio un ipotesi, scartando le cose più ovvie che hai già verificato ( crimpaggio, terminali, ecc. ), supponendo che la PDC sia governata da un inverter e che quest'ultimo abbia qualche non meglio identificato problema ( mi rendo conto che su una fase è decisamente anomalo ) è possibile ipotizzare un elevazione di frequenza ( magari non della fondamentale ) che amplifichi un effetto pelle sul conduttore in oggetto causandone la prematura dipartita.
A titolo sperimentale si potrebbe provare a sostituire il cavo da 16 con tre da 6 in parallelo, questo ridurrebbe in maniera significativa l'effetto pelle. Naturalmente se funziona bisogna capire da dove arriva l'anomala frequenza.
Lo so ... un sacco di ipotesi e nessuna certezza.
Sostituire il cavo con uno avente isolamento con temperatura di funzionamento più elevata non mi pare una buona soluzione, sposteresti il problema ad un altro componente ( contattore?).O_/
Avatar utente
Foto UtenteFa1000
75 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 74
Iscritto il: 11 lug 2018, 19:12

0
voti

[24] Re: Cavi resistenti alle alte temperature

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 26 apr 2022, 16:17

Contraddizione #-o a parte che non avevo notato, il problema è causato sicuramente dalla temperatura anomala.

Ora rimane da capire cosa crea questa dissipazione in prossimità dei terminali .
In ogni caso la ventilazione della parte di potenza è adeguata e funzionante? (filtri pieni di polvere ecc. )
Come gia chiesto da altri cosa sono quei componenti scuri che nascondono (contengono) la terminazione della scheda?
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5567
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

0
voti

[25] Re: Cavi resistenti alle alte temperature

Messaggioda Foto Utentemir » 26 apr 2022, 19:18

Duracell ha scritto: ..sono 4 identiche e tutte con il medesimo problema.

questo la dice lunga, comunque soffermandomi sulla foto che hai postato, pertanto dall'immagine del conduttore "cotto", rimango convinto sul "sovraccarico del conduttore" generato probabilmente da una connessione lasca in un punto di contatto (morsetto..PCB..), questo perché se fosse la temperatura ambiente colpevole della dipartita di quel conduttore, non mi spiego come mai il resto dei componenti prossimi al conduttore siano perfettamente integri, particolarmente la canalina che sembrerebbe non aver risentito per nulla dell'aumento di temperatura ambientale ..lo stesso dicasi per gli altri conduttori vicini.
Comunque confermo che un controllo termografico con il quadro a regime, svelerebbe l'arcano, e magari anche un controllo di tutta la catena che interessa quel cavo, da monte (PCB) a valle (contattore, morsettiera).
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti