Puoi fare delle foto più di dettaglio della scheda in particolare dove sono collegati i cavi di potenza?
Cosa sono quegli oggetti neri vicino ai bulloni di fissaggio dei cavi?
Cavi resistenti alle alte temperature
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
25 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
stefanopc ha scritto:Se sulle tre fasi circola la stessa corrente come mai cola sempre il cavo rosso.
Il tecnico che fa il cablaggio non userà la stessa procedura per crimpare le tre connessioni con i capocorda?
Duracell ha scritto:Ultima info: tutti i 3 cavi delle fasi a turno sono stati sostituiti in ognuna delle 4 pdc, il manutentore mi ha detto che li sostituisce e poi dopo circa un mese li deve risostituire.
0
voti
La butto là! Non è il mio "core" quindi faccio un ipotesi, scartando le cose più ovvie che hai già verificato ( crimpaggio, terminali, ecc. ), supponendo che la PDC sia governata da un inverter e che quest'ultimo abbia qualche non meglio identificato problema ( mi rendo conto che su una fase è decisamente anomalo ) è possibile ipotizzare un elevazione di frequenza ( magari non della fondamentale ) che amplifichi un effetto pelle sul conduttore in oggetto causandone la prematura dipartita.
A titolo sperimentale si potrebbe provare a sostituire il cavo da 16 con tre da 6 in parallelo, questo ridurrebbe in maniera significativa l'effetto pelle. Naturalmente se funziona bisogna capire da dove arriva l'anomala frequenza.
Lo so ... un sacco di ipotesi e nessuna certezza.
Sostituire il cavo con uno avente isolamento con temperatura di funzionamento più elevata non mi pare una buona soluzione, sposteresti il problema ad un altro componente ( contattore?).
A titolo sperimentale si potrebbe provare a sostituire il cavo da 16 con tre da 6 in parallelo, questo ridurrebbe in maniera significativa l'effetto pelle. Naturalmente se funziona bisogna capire da dove arriva l'anomala frequenza.
Lo so ... un sacco di ipotesi e nessuna certezza.
Sostituire il cavo con uno avente isolamento con temperatura di funzionamento più elevata non mi pare una buona soluzione, sposteresti il problema ad un altro componente ( contattore?).

0
voti
Contraddizione
a parte che non avevo notato, il problema è causato sicuramente dalla temperatura anomala.
Ora rimane da capire cosa crea questa dissipazione in prossimità dei terminali .
In ogni caso la ventilazione della parte di potenza è adeguata e funzionante? (filtri pieni di polvere ecc. )
Come gia chiesto da altri cosa sono quei componenti scuri che nascondono (contengono) la terminazione della scheda?
Ciao
a parte che non avevo notato, il problema è causato sicuramente dalla temperatura anomala. Ora rimane da capire cosa crea questa dissipazione in prossimità dei terminali .
In ogni caso la ventilazione della parte di potenza è adeguata e funzionante? (filtri pieni di polvere ecc. )
Come gia chiesto da altri cosa sono quei componenti scuri che nascondono (contengono) la terminazione della scheda?
Ciao
600 Elettra
0
voti
Duracell ha scritto: ..sono 4 identiche e tutte con il medesimo problema.
questo la dice lunga, comunque soffermandomi sulla foto che hai postato, pertanto dall'immagine del conduttore "cotto", rimango convinto sul "sovraccarico del conduttore" generato probabilmente da una connessione lasca in un punto di contatto (morsetto..PCB..), questo perché se fosse la temperatura ambiente colpevole della dipartita di quel conduttore, non mi spiego come mai il resto dei componenti prossimi al conduttore siano perfettamente integri, particolarmente la canalina che sembrerebbe non aver risentito per nulla dell'aumento di temperatura ambientale ..lo stesso dicasi per gli altri conduttori vicini.
Comunque confermo che un controllo termografico con il quadro a regime, svelerebbe l'arcano, e magari anche un controllo di tutta la catena che interessa quel cavo, da monte (PCB) a valle (contattore, morsettiera).
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
25 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)