Cavi N07V-K in tubazioni interrate all'interno
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
grazie mille a tutti per le risposte.... nel mio caso in particolare si tratta di tubazioni in pvc posate non sotto il pavimento del capannone, ma nel pavimento del capannone, nel cemento ...... quindi è come se fosse una posa di tubazioni sottotraccia, per questo secondo me la posa di cavi non doppio isolamento, in una situazione esistente potrebbe anche essere tollerata.... secondo voi?
0
voti
Entro a gamba tesa dicendo che li considererei come posa in corrugati annegati nella muratura (cemento), senza troppi problemi.
Per essere considerati "interrati" deve esserci contatto con il terreno, considerando tutto ciò che ne consegue: umidità, deformazione dei cavidotti nel tempo, rottura di un corrugato, ecc...
Poi nulla toglie che in ambienti ordinari e condizioni di posa ordinarie possano essere considerati comunque delle soluzioni più cautelative per l'installazione.
Per essere considerati "interrati" deve esserci contatto con il terreno, considerando tutto ciò che ne consegue: umidità, deformazione dei cavidotti nel tempo, rottura di un corrugato, ecc...
Poi nulla toglie che in ambienti ordinari e condizioni di posa ordinarie possano essere considerati comunque delle soluzioni più cautelative per l'installazione.
-

Giovanni123
502 1 3 6 - Sostenitore

- Messaggi: 606
- Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05
0
voti
Giovanni123 ha scritto:li considererei come posa in corrugati annegati nella muratura (cemento), senza troppi problemi
In ogni caso, se esistenti e protetti da interruttore differenziale, li terrei buoni; purché sia chiaro al committente che potrebbero durare di meno e da un momento all'altro potrebbe trovarsi con l'interruttore aperto.
0
voti
Goofy ha scritto: e da un momento all'altro potrebbe trovarsi con l'interruttore aperto.
...e poi viene qui sul forum e posta il classico quesito nel quale lamenta che un differenziale scatta senza motivo e non si capisce perché.... e nel frattempo che i "forumisti" si scervellano con le considerazioni più fantasiose lo bypassa perché rompe le scatole (tonde).
1
voti
Come dicevo, nulla toglie di prendere precauzioni aggiuntive se si sa già come vanno a finire certe cose.
Pensate che a me chiesero dei cavi con armatura in un ambiente apparentemente ordinario, ma non sapevo che i topi (ghiotti del PVC dei cavi) avevano già rosicchiato gli impianti dei macchinari più volte in un anno. L'impianto era in una zona agricola particolarmente presa di mira dai ratti.
Pensate che a me chiesero dei cavi con armatura in un ambiente apparentemente ordinario, ma non sapevo che i topi (ghiotti del PVC dei cavi) avevano già rosicchiato gli impianti dei macchinari più volte in un anno. L'impianto era in una zona agricola particolarmente presa di mira dai ratti.
-

Giovanni123
502 1 3 6 - Sostenitore

- Messaggi: 606
- Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)