[11] Re: Cavi N07V-K in tubazioni interrate all'interno

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 20 giu 2022, 9:55

grazie mille a tutti per le risposte.... nel mio caso in particolare si tratta di tubazioni in pvc posate non sotto il pavimento del capannone, ma nel pavimento del capannone, nel cemento ...... quindi è come se fosse una posa di tubazioni sottotraccia, per questo secondo me la posa di cavi non doppio isolamento, in una situazione esistente potrebbe anche essere tollerata.... secondo voi?
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[12] Re: Cavi N07V-K in tubazioni interrate all'interno

Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 20 giu 2022, 10:42

Entro a gamba tesa dicendo che li considererei come posa in corrugati annegati nella muratura (cemento), senza troppi problemi.
Per essere considerati "interrati" deve esserci contatto con il terreno, considerando tutto ciò che ne consegue: umidità, deformazione dei cavidotti nel tempo, rottura di un corrugato, ecc...

Poi nulla toglie che in ambienti ordinari e condizioni di posa ordinarie possano essere considerati comunque delle soluzioni più cautelative per l'installazione.
Avatar utente
Foto UtenteGiovanni123
502 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 606
Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05

0
voti

[13] Re: Cavi N07V-K in tubazioni interrate all'interno

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 giu 2022, 11:23

Giovanni123 ha scritto:li considererei come posa in corrugati annegati nella muratura (cemento), senza troppi problemi


In ogni caso, se esistenti e protetti da interruttore differenziale, li terrei buoni; purché sia chiaro al committente che potrebbero durare di meno e da un momento all'altro potrebbe trovarsi con l'interruttore aperto.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[14] Re: Cavi N07V-K in tubazioni interrate all'interno

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 giu 2022, 12:13

Goofy ha scritto: e da un momento all'altro potrebbe trovarsi con l'interruttore aperto.


...e poi viene qui sul forum e posta il classico quesito nel quale lamenta che un differenziale scatta senza motivo e non si capisce perché.... e nel frattempo che i "forumisti" si scervellano con le considerazioni più fantasiose lo bypassa perché rompe le scatole (tonde).
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[15] Re: Cavi N07V-K in tubazioni interrate all'interno

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 giu 2022, 12:16

Scatta sempre quando ci sono i temporali, saranno i disturbi elettromagnetici :D
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[16] Re: Cavi N07V-K in tubazioni interrate all'interno

Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 20 giu 2022, 12:28

Come dicevo, nulla toglie di prendere precauzioni aggiuntive se si sa già come vanno a finire certe cose.
Pensate che a me chiesero dei cavi con armatura in un ambiente apparentemente ordinario, ma non sapevo che i topi (ghiotti del PVC dei cavi) avevano già rosicchiato gli impianti dei macchinari più volte in un anno. L'impianto era in una zona agricola particolarmente presa di mira dai ratti.
Avatar utente
Foto UtenteGiovanni123
502 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 606
Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05