Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Piccola cabina di verniciatura

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Piccola cabina di verniciatura

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 23 giu 2022, 16:41

In un'attività artigianale è presente una zona verniciatura con vernici liquide infiammabili con annessa aspirazione; non è presente un vero locale chiuso, ma solo 3 pareti di chiusura senza soffitto. Il committente nel DRV dichiara che è una verniciatura usata saltuariamente e solo per piccoli ritocchi.
Nel mio incarico devo adeguare l'impianto elettrico dell'attività; allora i quesiti sono:
- va come comunque fatta la classificazione delle zone a rischio di esplosione?
- è necessario un pulsante di sgancio per la verniciatura?
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[2] Re: Piccola cabina di verniciatura

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 giu 2022, 17:00

1-
Risposta teorica: è il committente che ti deve dare il documento di classificazione delle aree, oppure una lettera di incarico in cui ti dice che gli ambienti sono ordinari.
In pratica: fatti dare l'incarico per la classificazione.

2-
Dovrebbe deciderlo il tecnico che fa la prevenzione incendi, io lo metterei se non mi dicono che non serve.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Piccola cabina di verniciatura

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 24 giu 2022, 9:55

Goofy ha scritto:2-
Dovrebbe deciderlo il tecnico che fa la prevenzione incendi, io lo metterei se non mi dicono che non serve.


Non c'è il tecnico di prevenzioni incendi, nel DRV è stato dichiarato che l'attività non è soggetta al controllo dei VVF.
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[4] Re: Piccola cabina di verniciatura

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 24 giu 2022, 9:56

[quote="Goofy"]1-
Risposta teorica: è il committente che ti deve dare il documento di classificazione delle aree, oppure una lettera di incarico in cui ti dice che gli ambienti sono ordinari.
In pratica: fatti dare l'incarico per la classificazione.

Nel DRV è indicato che non ci sono ambienti con rischio di esplosione
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[5] Re: Piccola cabina di verniciatura

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 giu 2022, 10:00

Fatti scrivere nell'incarico che ti chiedono di progettare un impianto per ambiente ordinario.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[6] Re: Piccola cabina di verniciatura

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 giu 2022, 10:07

boobie80 ha scritto:non è presente un vero locale chiuso, ma solo 3 pareti di chiusura senza soffitto.

Io direi che sono pareti divisorie, e non di chiusura, termine che potrebbe essere fuorviante.

boobie80 ha scritto:- va come comunque fatta la classificazione delle zone a rischio di esplosione?

Sembra sia stata già fatta... perché rifarla? Cita il documento e allegalo al tuo progetto.
Magari non servono componenti ATEX, ma se usi la massima accortezza è meglio....

boobie80 ha scritto:- è necessario un pulsante di sgancio per la verniciatura?

Come avviene la verniciatura? Manualmente?
Cosa dovrebbe "sganciare" il suddetto pulsante?

In generale, se non raddoppi i costi, melius abundare quam deficere
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[7] Re: Piccola cabina di verniciatura

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 24 giu 2022, 10:38

GioArca67 ha scritto:
boobie80 ha scritto:non è presente un vero locale chiuso, ma solo 3 pareti di chiusura senza soffitto.

Io direi che sono pareti divisorie, e non di chiusura, termine che potrebbe essere fuorviante.



boobie80 ha scritto:- è necessario un pulsante di sgancio per la verniciatura?

Come avviene la verniciatura? Manualmente?
Cosa dovrebbe "sganciare" il suddetto pulsante?

In generale, se non raddoppi i costi, melius abundare quam deficere



si sono pareti divisorie


la verniciatura è manuale
Con lo sgancio io farei sganciare addirittura l'interruttore generale al quadro consegna energia visto che non c'è un interruttore dedicato per la verniciatura
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[8] Re: Piccola cabina di verniciatura

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 giu 2022, 10:50

Ma quali sono i componenti elettrici che potrebbero avere problemi? solo l'aspiratore? delle lampade?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[9] Re: Piccola cabina di verniciatura

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 24 giu 2022, 17:17

L'aspiratore, le lampade, il quadro di alimentazione dell'impianto, altre prese installate su una delle pareti divisorie....
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39