Ma questi 2 cavi verso la "massa" c'erano già?
sono stati messi con l'impianto?
li hai messi tu dopo?
Collegamenti tra più fili
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
39 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
0
voti
GioArca67 ha scritto:Ma questi 2 cavi verso la "massa" c'erano già?
sono stati messi con l'impianto?
li hai messi tu dopo?
C'erano già. Io ho aggiunto i 2 cavi che vanno allo schermo per non avere l'aria fredda in inverno.
0
voti
GioArca67 ha scritto:È incomprensibile.
Puoi mettere i modelli esatti dei vari componenti?
Il fancoil è Daikin (la sonda all'interno non lo so).
Lo schermo è Olimpia spendid.
Basta, non ci sono altri modelli.
Mi spiace non poter dare altre info.
0
voti
Queste le marche, che avevi già scritto in precedenza.
Con il modello esatto forse si riesce a darti una mano.
Rimane comunque molto oscura questa "massa", non è che i due fili vanno verso il tubo e poi proseguono da qualche altra parte e lo usano solo come supporto?
Con il modello esatto forse si riesce a darti una mano.
Rimane comunque molto oscura questa "massa", non è che i due fili vanno verso il tubo e poi proseguono da qualche altra parte e lo usano solo come supporto?
0
voti
GioArca67 ha scritto:Queste le marche, che avevi già scritto in precedenza.
Con il modello esatto forse si riesce a darti una mano.
Rimane comunque molto oscura questa "massa", non è che i due fili vanno verso il tubo e poi proseguono da qualche altra parte e lo usano solo come supporto?
Posto qualche foto, magari aiutano:
0
voti
Ho fatto una prova, ho scollegato i fili dello schermo dal deviatore e ho lasciato collegati la sonda e la massa.
Con il deviatore in posizione centrale (quindi tutto scollegato), il fancoil parte subito, come se fossero collegati i fili, non è normale, giusto?
Con il deviatore in posizione centrale (quindi tutto scollegato), il fancoil parte subito, come se fossero collegati i fili, non è normale, giusto?
0
voti
Collegamenti: https://www.olimpiasplendid.it/Download ... px?id=5143
Elimina il deviatore, ripristina i collegamenti e setta P7 a 30°C invece che a 20°C (vedi pag.20 di questo manuale:
https://www.olimpiasplendid.it/Download ... px?id=5146 )
Elimina il deviatore, ripristina i collegamenti e setta P7 a 30°C invece che a 20°C (vedi pag.20 di questo manuale:
https://www.olimpiasplendid.it/Download ... px?id=5146 )
1
voti
Goofy ha scritto:Collegamenti: https://www.olimpiasplendid.it/Download ... px?id=5143
Elimina il deviatore, ripristina i collegamenti e setta P7 a 30°C invece che a 20°C (vedi pag.20 di questo manuale:
https://www.olimpiasplendid.it/Download ... px?id=5146 )
Ho ripristinato i collegamenti (collegato la sonda con lo schermo) e impostato 30°C come valore del P7.
Ora quando lo accendo parte subito!!! Grazie mille per l'aiuto!
Ho provato anche per l'inverno (aria calda) e non parte subito!
GRAZIE MILLE A TUTTI PER L'AIUTO!
39 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 152 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)