Ho fatto la misura volt/amperometrica e il risultato è:
V (tensione) applicata tramite Variac-Trasformatore = 14,40Vac
I (corrente) applicata all’induttanza = 10A
Da cui dovrei dedurre che:
Reattanza = 1,44 ohm
Induttanza = 4,5mH
Resistenza in continua = 86mohm
Calcolo di una induttanza di filtro
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
0
voti
0
voti
allora
a) o sono sbagliate le misure del traferro ... potresti ricontrollare ?
b) o son sbagliati i calcoli ... quelli li ricontrollo io dopo che mi hai dato conferma sullo spessore traferro;
i 2,6mm sono lo spessore del distanziatore fra colonna e giogo, vero ?... costanti ?
a) o sono sbagliate le misure del traferro ... potresti ricontrollare ?
b) o son sbagliati i calcoli ... quelli li ricontrollo io dopo che mi hai dato conferma sullo spessore traferro;
i 2,6mm sono lo spessore del distanziatore fra colonna e giogo, vero ?... costanti ?
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
0
voti
Direi di sì, il posizionamento del traferro si può vedere sul disegno ed è da 2,6mm costanti (è formato da 2 "cartoncini di color rosso mattone).
0
voti
mha, a me i calcoli sembrano corretti, sai cosa dovresti fare ... controllarmi la caratteristica tensione-corrente, per valutarne la linearità
tre quattro punti bastano
a 2A, 4A, 6A, 8A rimisura la tensione e vediamo che andamento ha il grafico V-I ok?
tre quattro punti bastano
a 2A, 4A, 6A, 8A rimisura la tensione e vediamo che andamento ha il grafico V-I ok?
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
0
voti
V (tensione) applicata tramite Variac-Trasformatore… = 2,50Vac
I (corrente) applicata all’induttore…………………………. = 1A
V (tensione) applicata tramite Variac-Trasformatore… = 5,44Vac
I (corrente) applicata all’induttore…………………………. = 3A
V (tensione) applicata tramite Variac-Trasformatore… = 8,10Vac
I (corrente) applicata all’induttore…………………………. = 5A
V (tensione) applicata tramite Variac-Trasformatore… = 11,81Vac
I (corrente) applicata all’induttore…………………………. = 8A
V (tensione) applicata tramite Variac-Trasformatore… = 14,20Vac
I (corrente) applicata all’induttore…………………………. = 10A
La caratteristica non è lineare
I (corrente) applicata all’induttore…………………………. = 1A
V (tensione) applicata tramite Variac-Trasformatore… = 5,44Vac
I (corrente) applicata all’induttore…………………………. = 3A
V (tensione) applicata tramite Variac-Trasformatore… = 8,10Vac
I (corrente) applicata all’induttore…………………………. = 5A
V (tensione) applicata tramite Variac-Trasformatore… = 11,81Vac
I (corrente) applicata all’induttore…………………………. = 8A
V (tensione) applicata tramite Variac-Trasformatore… = 14,20Vac
I (corrente) applicata all’induttore…………………………. = 10A
La caratteristica non è lineare
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 49 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)