planaremagico ha scritto:Non ha i soldi per fare entrambe le cose contemporaneamente, quindi mi ha chiesto di installargli prima l'impianto fotovoltaico e in una fase successiva provvedere a rinnovare l'impianto elettrico mettendolo a norma.
Non ha i soldi per rifare l'impianto elettrico ma vuole il fotovoltaico?
Beh, sta ragionando nell'ordine sbagliato!
Prima adegua l'impianto elettrico e poi installa il FV.
COmunque, nessuno ha detto che risulta necessario adeguare la totalità dell'impianto elettrico.
In questo caso, usando un po' di logica e di buon senso, procederei così:
- si adegua la linea montante;
- si adegua il quadro generale con un MTD 16 A 30 mA tipo A dedicato all'abitazione ed un MTD 32 A 300 mA tipo A dedicato al FV;
- si installa un avanquadro con un MT C32 (in materiale plastico sia AV che QG, così fai una linea in doppio isolamento.
In rapporto al costo dell'impianto FV i lavori che ho descritto hanno un peso economico irrisorio.
Piuttosto fagli uno sconto considerando che poi ti farà rifare l'impianto elettrico (forse, o forse no, o forse fra 25 anni...).
Non fidarti mai dei clienti anche se sono i tuoi migliori amici.
Immagina se qualcuno disabilita la funzione di limitazione della potenza.
Che succede?