[11] Re: Linea montante da 2,5mm^2 e fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 4 ago 2022, 14:44

GioArca67 ha scritto:Hai misurato la resistenza di terra?


Ecco me l'ero dimenticata questa.
Se non c'è un impianto di terra con Rt<50 Ohm è probabile che il sistema di accumulo non funzioni.
Aggiungi pure l'adeguamento dell'impianto di terra al preventivo.
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[12] Re: Linea montante da 2,5mm² e fotovoltaico

Messaggioda Foto Utenteplanaremagico » 5 ago 2022, 13:38

Vi ringrazio per consigli e osservazioni.
Il PE è da 6 mm², quindi presumo vada bene. Lo verificherò quando potrò tornare operativo, dopo 10 giorni dai primi sintomi sono purtroppo ancora positivo.
Che l'impianto non sia a norma è evidente ma quanti sono gli impianti perfettamente a norma a cui sono stati allacciati impianti fotovoltaici?
Se installassimo il fotovoltaico solo su impianti elettrici perfettamente a norma, quanti impianti fotovoltaici avremmo potuto installare?
Non sto dicendo che il fotovoltaico vada installato sempre e comunque, mi capita spesso di sconsigliare l'installazione di un impianto, di tutti gli impianti che ho installato non ce n'è uno che sia uno che abbia dato problemi legati ad errori installativi, sarò stato anche fortunato.
Ho dei limiti di competenza, me ne rendo conto ogni volta che vengo qui a confrontarmi con voi.
Ma mi chiedo: non sarebbe più giusto capire se il fotovoltaico peggiora o migliora la situazione esistente?

Nel caso specifico, un impianto fotovoltaico la migliora o la peggiora la situazione?
Se non la peggiora, l'installazione di un fotovoltaico non rende l'impianto di casa meno sicuro, pertanto nulla osta.

Nel caso specifico secondo me la migliora, di sicuro non la peggiora.
Se una parte dell'energia prelevata viene erogata direttamente dall'inverter (dai moduli il giorno, dall'accumulo la notte), la linea montante sarà stressata e utilizzata meno.


Impostando IMMISSIONE ZERO (lasciamo da parte gli aspetti economici per concentrarci sugli aspetti tecnici) l'eventualità che la tensione possa superare i 253 V non dovrebbe esiste, suppongo.

Può esistere solo se il fotovoltaico immette energia, a quel punto la tensione potrebbe aumentare.

Mi piacerebbe utilizzare questo caso per capire come può comportarsi un fotovoltaico in queste condizioni, a prescindere che venga installato o meno.

Il cliente vuole rifare anche l'impianto elettrico.
Non ha i soldi per fare entrambe le cose contemporaneamente, quindi mi ha chiesto di installargli prima l'impianto fotovoltaico e in una fase successiva provvedere a rinnovare l'impianto elettrico mettendolo a norma.

Con il fotovoltaico inizia subito a risparmiare, vive un una superattico e spende un botto in pompe di calore per raffrescarsi e riscaldarsi.
E' rimasto turbato quando gli ho fatto presente lo stato in cui stava il suo impianto elettrico, non ha intenzione di fregarsene e poiché a me piace la trasparenza, lo scriverò pure nel contratto che sarà un suo preciso obbligo mettere a norma l'impianto elettrico di casa entro X mesi.
Avatar utente
Foto Utenteplanaremagico
309 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 299
Iscritto il: 13 lug 2009, 0:36

0
voti

[13] Re: Linea montante da 2,5mm^2 e fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 ago 2022, 14:26

Io ho parlato di resistenza di terra non di sezione del PE
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4593
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[14] Re: Linea montante da 2,5mm^2 e fotovoltaico

Messaggioda Foto Utenteplanaremagico » 5 ago 2022, 15:15

Sì, ho capito di cosa stavi parlando, ma io sto parlando d'altro, vorrei prescindere dal problema della resistenza di terra in questo momento e ragionare su altro.
Come ti dicevo non posso misurarla ora, lo farò quando uscirò dalla quarantena.
I miei quesiti riguardano altro, l'ho scritto anche in rosso per evidenziarli.
Ciao
Avatar utente
Foto Utenteplanaremagico
309 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 299
Iscritto il: 13 lug 2009, 0:36

0
voti

[15] Re: Linea montante da 2,5mm² e fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 ago 2022, 15:48

planaremagico ha scritto:Non ha i soldi per fare entrambe le cose contemporaneamente, quindi mi ha chiesto di installargli prima l'impianto fotovoltaico e in una fase successiva provvedere a rinnovare l'impianto elettrico mettendolo a norma.

Non ha i soldi per rifare l'impianto elettrico ma vuole il fotovoltaico?
Beh, sta ragionando nell'ordine sbagliato!
Prima adegua l'impianto elettrico e poi installa il FV.

COmunque, nessuno ha detto che risulta necessario adeguare la totalità dell'impianto elettrico.

In questo caso, usando un po' di logica e di buon senso, procederei così:
- si adegua la linea montante;
- si adegua il quadro generale con un MTD 16 A 30 mA tipo A dedicato all'abitazione ed un MTD 32 A 300 mA tipo A dedicato al FV;
- si installa un avanquadro con un MT C32 (in materiale plastico sia AV che QG, così fai una linea in doppio isolamento.

In rapporto al costo dell'impianto FV i lavori che ho descritto hanno un peso economico irrisorio.
Piuttosto fagli uno sconto considerando che poi ti farà rifare l'impianto elettrico (forse, o forse no, o forse fra 25 anni...).

Non fidarti mai dei clienti anche se sono i tuoi migliori amici.
Immagina se qualcuno disabilita la funzione di limitazione della potenza.
Che succede?
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[16] Re: Linea montante da 2,5mm² e fotovoltaico

Messaggioda Foto Utenteplanaremagico » 8 ago 2022, 10:44

Grazie mille per i suggerimenti Danielex, ne terrò conto.

La limitazione della potenza coi prodotti Huawei la puoi fare anche da remoto tramite browser (neanche SolarEdge lo consente) ma devi avere l'account come installatore (e relativa password).

E da remoto puoi verificare che nessuno cambi i valori, potresti volendo inserire anche degli allarmi.

La linea montante vorrei rifargliela ma credo che sarà piuttosto complicato nella situazione data.
Come accennavo i corrugati esistenti non credo siano sufficienti ed una canalizzazione esterna (che richiede l'uso di un trabattello piuttosto alto) deve avere il consenso di altri condomini, anche perché dovrebbe attraversare un selciato al piano terra non di sua proprietà, quindi c'è anche uno scavo da fare.

Nell'impossibilità di sostituire la linea montante nell'immediato, stavo pensando ad una soluzione alternativa nel breve periodo: installare nell'avanquadro un C16 al posto del C32 a protezione della linea montante nel caso in cui il sensore ad esempio si sganci dalla fase (sono apribili e può accadere).
In questo modo il fotovoltaico non può immettere più di 16 A, la linea montante sottodimensionata sarà protetta sia dal TA che dal C16.

L'impianto fotovoltaico in questo modo non inciderebbe negativamente sul funzionamento dell'impianto di casa.

Che ne pensi? Può essere una soluzione di ripiego?

A breve farò un ennesimo sopralluogo per verificare meglio questa linea montante e anche la resistenza di terra ma sarà un casino, lo so già, il cliente mi ha detto che c'erano delle scatole che poi qualcuno ha deciso di murare! ?%
Ciao
Ultima modifica di Foto Utenteplanaremagico il 8 ago 2022, 10:52, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto Utenteplanaremagico
309 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 299
Iscritto il: 13 lug 2009, 0:36

0
voti

[17] Re: Linea montante da 2,5mm^2 e fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 ago 2022, 10:52

Puoi provare a mettere un C16.
Attualmente mi pare di capire ci sia una servitù di passaggio: nessuno credo possa ostacolare la messa a norma dell'impianto, un montante da 2,5 mm² non è a norma.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4593
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

1
voti

[18] Re: Linea montante da 2,5mm^2 e fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 8 ago 2022, 12:40

Niente è accettabile per me al di fuori di quanto già esposto.

Le soluzioni tampone non fanno per i professionisti, che si distinguono dagli hobbisti perché non scendono a compromessi.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870