Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Cablaggio SPD.

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Cablaggio SPD.

Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 25 ott 2022, 15:11

Ciao a tutti,
chiedo qualche consiglio pratico per affrontare un problema che credo interessi molti nell'installazione di SPD in quadri ove i conduttori entrano tutti in un unico punto, per essere canalizzati internamente al quadro, raggiungere una morsettiera di I/O ed infine i moduli interni tra cui il nostro SPD.
E' sempre consigliato che il cavo che dal SPD va a terra non viaggi assieme ai conduttori delle linee a valle del SPD (zona protetta) per evitare fenomeni di accoppiamento induttivo che possono, generando ulteriori sovratensioni, vanificare l'operato stesso del SPD.
Però, dal momento che linea in ingresso, terra in uscita e linee dei circuiti utilizzatori percorrono la stessa canalizzazione verso morsetti contigui (stessa barra DIN) come risolvete il problema?
Grazie a tutti!
Avatar utente
Foto Utenteaarrdd
55 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 216
Iscritto il: 11 ott 2018, 16:43

0
voti

[2] Re: Cablaggio SPD.

Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 26 ott 2022, 20:53

Nessuna esperienza/soluzione sul campo?
Tutto destinato a cablaggio non corretto?! :(
Avatar utente
Foto Utenteaarrdd
55 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 216
Iscritto il: 11 ott 2018, 16:43

0
voti

[3] Re: Cablaggio SPD.

Messaggioda Foto Utenteelettro » 30 ott 2022, 18:30

Risposta complessa.
Partimo dal fatto che lo spd va al punto di ingresso linea del quadro, possibilmente senza passare prima da sezionatori, morsettiere.
Preferibilmente a monte di differenziali.
X semp.ificare tutto al meglio ..e bene scegliere il modello autoprotetto con fusibile interno.
Poi..con morsetto CT PE; a questo porti il conduttore di terra in forma rettilinea senza passare con altri cavi.
Poi ..derivi nel morsetto con la sua prosecuzione, diventa cosi conduttore PE.
Tratti cavo linea fm corti entro 30 cm.
In pratica entri con i cavallotti sul spd nei morsetti F e N
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[4] Re: Cablaggio SPD.

Messaggioda Foto Utenteelettro » 30 ott 2022, 18:31

X i modelli...io prenderei il tipo 1 +2. Autoprotetto.
Oppure il 1+1.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 106 ospiti