Ciao a tutti,
chiedo qualche consiglio pratico per affrontare un problema che credo interessi molti nell'installazione di SPD in quadri ove i conduttori entrano tutti in un unico punto, per essere canalizzati internamente al quadro, raggiungere una morsettiera di I/O ed infine i moduli interni tra cui il nostro SPD.
E' sempre consigliato che il cavo che dal SPD va a terra non viaggi assieme ai conduttori delle linee a valle del SPD (zona protetta) per evitare fenomeni di accoppiamento induttivo che possono, generando ulteriori sovratensioni, vanificare l'operato stesso del SPD.
Però, dal momento che linea in ingresso, terra in uscita e linee dei circuiti utilizzatori percorrono la stessa canalizzazione verso morsetti contigui (stessa barra DIN) come risolvete il problema?
Grazie a tutti!
Cablaggio SPD.
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Risposta complessa.
Partimo dal fatto che lo spd va al punto di ingresso linea del quadro, possibilmente senza passare prima da sezionatori, morsettiere.
Preferibilmente a monte di differenziali.
X semp.ificare tutto al meglio ..e bene scegliere il modello autoprotetto con fusibile interno.
Poi..con morsetto CT PE; a questo porti il conduttore di terra in forma rettilinea senza passare con altri cavi.
Poi ..derivi nel morsetto con la sua prosecuzione, diventa cosi conduttore PE.
Tratti cavo linea fm corti entro 30 cm.
In pratica entri con i cavallotti sul spd nei morsetti F e N
Partimo dal fatto che lo spd va al punto di ingresso linea del quadro, possibilmente senza passare prima da sezionatori, morsettiere.
Preferibilmente a monte di differenziali.
X semp.ificare tutto al meglio ..e bene scegliere il modello autoprotetto con fusibile interno.
Poi..con morsetto CT PE; a questo porti il conduttore di terra in forma rettilinea senza passare con altri cavi.
Poi ..derivi nel morsetto con la sua prosecuzione, diventa cosi conduttore PE.
Tratti cavo linea fm corti entro 30 cm.
In pratica entri con i cavallotti sul spd nei morsetti F e N
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)