Mi è capitato di progettare un sistema con accumulo lato CA solo una volta, ma avevo P=15 kW quindi ho previsto DDI+SPI esterno a monte di tutto (inverter + 2 powerwall).
Se non sbaglio con sistemi tipo Tesla powerwall serve comunque SPI esterno (anche in caso di P< 11,08 kW) perché non è presente il sistema a bordo.
Chiediamo conferma a
GioArca67, magari ne ha progettati.
Se non sbaglio con sistemi tipo Tesla powerwall serve comunque SPI esterno (anche in caso di P< 11,08 kW) perché non è presente il sistema a bordo.
Chiediamo conferma a
0
voti
Non ne ho progettato, ma:
un impianto costituito dal solo sistema di accumulo in CA è un impianto attivo, quindi anche con solo sistema di accumulo in CA occorre fare autotest all'inverter se sotto 11,08kW.
Se quindi la potenza nominale del FV (potenza nominale da CEI 0-21) più quella nominale dell'accumulo in CA è non superiore a 11,08kW per me devi fare autotest ad entrambi, altrimenti serve protezione di interfaccia e test con cassetta prova relè.
un impianto costituito dal solo sistema di accumulo in CA è un impianto attivo, quindi anche con solo sistema di accumulo in CA occorre fare autotest all'inverter se sotto 11,08kW.
Se quindi la potenza nominale del FV (potenza nominale da CEI 0-21) più quella nominale dell'accumulo in CA è non superiore a 11,08kW per me devi fare autotest ad entrambi, altrimenti serve protezione di interfaccia e test con cassetta prova relè.
0
voti
Grazie! aggiungo un altro quesito. Quando negli allegati per la connessione a e distribuzione viene chiesto:
Schema elettrico dell’impianto a corrente alternata a valle del punto di connessione, timbrato e sottoscritto da tecnico abilitato, si riferisce all’ impianto verificato, con data e firma del dichiarante.
Il dichiarante si intende il tecnico abilitato o (anche) il proprietario che sta inoltrando la domanda di connessione/fine lavori? Grazie
Schema elettrico dell’impianto a corrente alternata a valle del punto di connessione, timbrato e sottoscritto da tecnico abilitato, si riferisce all’ impianto verificato, con data e firma del dichiarante.
Il dichiarante si intende il tecnico abilitato o (anche) il proprietario che sta inoltrando la domanda di connessione/fine lavori? Grazie
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)