[1] Accumulo lato CA

Messaggioda Foto Utentealphabit » 5 nov 2022, 7:57

Ciao a tutti! Quando l accumulo è sul lato CA bisogna allegare l autotest alla domanda di connessione? Grazie ciao
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[2] Re: Accumulo lato CA

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 nov 2022, 12:10

Mi è capitato di progettare un sistema con accumulo lato CA solo una volta, ma avevo P=15 kW quindi ho previsto DDI+SPI esterno a monte di tutto (inverter + 2 powerwall).

Se non sbaglio con sistemi tipo Tesla powerwall serve comunque SPI esterno (anche in caso di P< 11,08 kW) perché non è presente il sistema a bordo.

Chiediamo conferma a Foto UtenteGioArca67, magari ne ha progettati.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[3] Re: Accumulo lato CA

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 nov 2022, 22:06

Non ne ho progettato, ma:
un impianto costituito dal solo sistema di accumulo in CA è un impianto attivo, quindi anche con solo sistema di accumulo in CA occorre fare autotest all'inverter se sotto 11,08kW.
Se quindi la potenza nominale del FV (potenza nominale da CEI 0-21) più quella nominale dell'accumulo in CA è non superiore a 11,08kW per me devi fare autotest ad entrambi, altrimenti serve protezione di interfaccia e test con cassetta prova relè.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[4] Re: Accumulo lato CA

Messaggioda Foto Utentealphabit » 7 nov 2022, 7:03

Grazie! aggiungo un altro quesito. Quando negli allegati per la connessione a e distribuzione viene chiesto:

Schema elettrico dell’impianto a corrente alternata a valle del punto di connessione, timbrato e sottoscritto da tecnico abilitato, si riferisce all’ impianto verificato, con data e firma del dichiarante.

Il dichiarante si intende il tecnico abilitato o (anche) il proprietario che sta inoltrando la domanda di connessione/fine lavori? Grazie
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[5] Re: Accumulo lato CA

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 7 nov 2022, 13:37

Il tecnico abilitato
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18