Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Impianto di terra per fotovoltaico a isola

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Impianto di terra per fotovoltaico a isola

Messaggioda Foto Utentedemerzel » 30 gen 2023, 19:05

Ciao a tutti. In caso di fotovoltaico a isola da 150 W che alimenta strumenti di misura a 12 Vcc è necessaria la messa a terra? Gli indicatori degli strumenti sono in Classe I. Grazie.
Avatar utente
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 299
Iscritto il: 10 mar 2007, 16:37

1
voti

[2] Re: Impianto di terra per fotovoltaico a isola

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 gen 2023, 19:59

Se le tensioni di sistema sono tutte sotto i 50V non serve.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4592
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[3] Re: Impianto di terra per fotovoltaico a isola

Messaggioda Foto Utentedemerzel » 31 gen 2023, 8:47

Perfetto grazie. Mi sapresti indicare i riferimenti normativi in proposito?
Avatar utente
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 299
Iscritto il: 10 mar 2007, 16:37

0
voti

[4] Re: Impianto di terra per fotovoltaico a isola

Messaggioda Foto Utentelillo » 31 gen 2023, 10:28

ciao,
i riferimenti normativi li trovi nella CEI 64-8.
in ambiente ordinario se le tensioni di alimentazioni sono inferiori a 50 V in c.a. e 120 V in c.c. in caso di guasto a terra la tensione di contatto limite è per l'appunto inferiore o al massimo uguale ai valori indicati.
non è dunque necessario interrompere l'alimentazione in questi circuiti.
O_/
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4176
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[5] Re: Impianto di terra per fotovoltaico a isola

Messaggioda Foto UtenteMike » 31 gen 2023, 11:08

demerzel ha scritto:Ciao a tutti. In caso di fotovoltaico a isola da 150 W che alimenta strumenti di misura a 12 Vcc è necessaria la messa a terra? Gli indicatori degli strumenti sono in Classe I. Grazie.


La protezione per i contatti indiretti sotto i 50V ca e 120V cc non è richiesta. Solo se sei collegato in rete devi avere un trasformatore d'isolamento.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Impianto di terra per fotovoltaico a isola

Messaggioda Foto Utentedemerzel » 31 gen 2023, 17:34

La committenza sostiene che sarebbe utile per proteggere le apparecchiature dalle fulminazioni :roll:
Avatar utente
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 299
Iscritto il: 10 mar 2007, 16:37

0
voti

[7] Re: Impianto di terra per fotovoltaico a isola

Messaggioda Foto UtenteMike » 31 gen 2023, 17:40

demerzel ha scritto:La committenza sostiene che sarebbe utile per proteggere le apparecchiature dalle fulminazioni :roll:


Allora si tratta di terra funzionale, non di protezione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: Impianto di terra per fotovoltaico a isola

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 31 gen 2023, 23:15

demerzel ha scritto:La committenza sostiene che sarebbe utile per proteggere le apparecchiature dalle fulminazioni :roll:

Ma c'è un LPS?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4592
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[9] Re: Impianto di terra per fotovoltaico a isola

Messaggioda Foto Utentedemerzel » 1 feb 2023, 8:37

GioArca67 ha scritto:
demerzel ha scritto:La committenza sostiene che sarebbe utile per proteggere le apparecchiature dalle fulminazioni :roll:

Ma c'è un LPS?


Eh infatti, no.
Avatar utente
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 299
Iscritto il: 10 mar 2007, 16:37


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica