Ciao a tutti. In caso di fotovoltaico a isola da 150 W che alimenta strumenti di misura a 12 Vcc è necessaria la messa a terra? Gli indicatori degli strumenti sono in Classe I. Grazie.
0
voti
ciao,
i riferimenti normativi li trovi nella CEI 64-8.
in ambiente ordinario se le tensioni di alimentazioni sono inferiori a 50 V in c.a. e 120 V in c.c. in caso di guasto a terra la tensione di contatto limite è per l'appunto inferiore o al massimo uguale ai valori indicati.
non è dunque necessario interrompere l'alimentazione in questi circuiti.

i riferimenti normativi li trovi nella CEI 64-8.
in ambiente ordinario se le tensioni di alimentazioni sono inferiori a 50 V in c.a. e 120 V in c.c. in caso di guasto a terra la tensione di contatto limite è per l'appunto inferiore o al massimo uguale ai valori indicati.
non è dunque necessario interrompere l'alimentazione in questi circuiti.

0
voti
demerzel ha scritto:Ciao a tutti. In caso di fotovoltaico a isola da 150 W che alimenta strumenti di misura a 12 Vcc è necessaria la messa a terra? Gli indicatori degli strumenti sono in Classe I. Grazie.
La protezione per i contatti indiretti sotto i 50V ca e 120V cc non è richiesta. Solo se sei collegato in rete devi avere un trasformatore d'isolamento.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
demerzel ha scritto:La committenza sostiene che sarebbe utile per proteggere le apparecchiature dalle fulminazioni
Allora si tratta di terra funzionale, non di protezione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
GioArca67 ha scritto:demerzel ha scritto:La committenza sostiene che sarebbe utile per proteggere le apparecchiature dalle fulminazioni
Ma c'è un LPS?
Eh infatti, no.
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)