[1] Identificazione cabina primaria di appartenenza

Messaggioda Foto Utenterichiurci » 10 feb 2023, 0:01

Ciao a tutti e scusate la domanda forse banale.

Mi sto interessando alle comunità energetiche rinnovabili, e risulta che possono essere costituite purché tutti i membri siano sotto la stessa cabina primaria.

C'è un modo semplice per sapere quale area copre una certa cabina, per esempio per sapere quali comuni limitrofi serve oltre al mio?

Grazie per le eventuali risposte

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 4596
Iscritto il: 12 mar 2021, 8:36
0
voti

[2] Re: Identificazione cabina primaria di appartenenza

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 feb 2023, 6:53

I gestori di rete mettono a disposizione un apposito strumento per questo, dove dovresti inserire la via e ti dice la cabina primaria.
Quando lo avremo?

Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 3549
Iscritto il: 26 dic 2007, 16:46
Località: roma
2
voti

[3] Re: Identificazione cabina primaria di appartenenza

Messaggioda Foto Utentefpalone » 10 feb 2023, 7:33

Domanda meno semplice del previsto!
la rete MT dei distributori prevede la possibilità di contro-alimentazione del carico da una seconda cabina, in caso di disservizio di una cabina primaria.
Questo vuol dire che le dorsali MT sono normalmente afferenti a due cabine primarie; in "mezzo" alla dorsale si sceglie un punto di apertura in modo da evitare il parallelo di due cabine primarie.
Il punto in cui la dorsale MT è "aperta" non è sempre fisso, ma varia in base al carico ed agli sviluppi della rete, in particolare rinnovabili.
Mi chiedo come questo si sposi con la definizione farsesca di "comunità energetica".

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 4596
Iscritto il: 12 mar 2021, 8:36
0
voti

[4] Re: Identificazione cabina primaria di appartenenza

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 feb 2023, 8:09

È una definizione "politica".
...dai tu stesso la risposta:
da una seconda cabina, in caso di disservizio di una cabina primaria.

Quindi c'è una "prima" cabina primaria ed una "seconda" cabina primaria.
Dài i confini rispetto alla prima...
Del resto la definizione "politica" serve solo per la ripartizione dei soldi!

Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 2228
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43
1
voti

[5] Re: Identificazione cabina primaria di appartenenza

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 10 feb 2023, 8:31

Come già detto non esiste a livello elettrotecnico una cabina primaria di appartenenza, politicamente sembrerebbe quella classica di alimentazione.
Una cabina primaria alimentata in MT da un'altra cabina primaria dove la mettiamo ? :mrgreen:

E-distribuzione mette a disposizione questa pagina: Link. Immagino che anche gli altri distributori abbiano le stesse metodologie.
Serve una PEC, penso che per un professionista non sia un problema.


O_/

Avatar utente
Foto Utenterichiurci
32,6k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 8801
Iscritto il: 2 apr 2013, 16:08
Contatta:
0
voti

[6] Re: Identificazione cabina primaria di appartenenza

Messaggioda Foto Utenterichiurci » 10 feb 2023, 8:35

Se ho capito bene la seconda cabina è solo di backup in caso di problemi? Per curiosità con quali dispositivi vengono attuate queste connessioni/disconnessioni?

Però la domanda resta, come si può identificare la propria cabina primaria, cioè quella normalmente connessa? Immagino esista quallcisa tipo una mappa geografica con questi confini, o sono confini molto "frastagliati" ?

Può esistere, per esempio, un'area "interna" a quella servita dalla cabina A che è invece servita dalla cabina B?

Avatar utente
Foto Utenterichiurci
32,6k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 8801
Iscritto il: 2 apr 2013, 16:08
Contatta:
0
voti

[7] Re: Identificazione cabina primaria di appartenenza

Messaggioda Foto Utenterichiurci » 10 feb 2023, 8:37

Grazie thengi, ho scritto in contemporanea, poi guardo il link

Avatar utente
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 5428
Iscritto il: 29 gen 2014, 7:54
1
voti

[8] Re: Identificazione cabina primaria di appartenenza

Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 10 feb 2023, 8:42

richiurci ha scritto:con quali dispositivi vengono attuate queste connessioni/disconnessioni?

coi sezionatori più o meno sottocarico/motorizzati nelle cabine secondarie alimentate in entra-esci.
Esiste anche la remota possibilità teorica di esercizio magliato alimentando la dorsale da ambedue le primarie.

Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 3549
Iscritto il: 26 dic 2007, 16:46
Località: roma
0
voti

[9] Re: Identificazione cabina primaria di appartenenza

Messaggioda Foto Utentefpalone » 10 feb 2023, 12:00

richiurci ha scritto:Se ho capito bene la seconda cabina è solo di backup in caso di problemi?

Non necessariamente: la cabina di alimentazione può cambiare anche per diverse configurazioni di rete, di carico, di generazione.
In genere, il punto di interruzione viene scelto agendo su IMS nelle cabine secondarie, in maniera locale o più recentemente con comandi a distanza.

Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 2228
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43
1
voti

[10] Re: Identificazione cabina primaria di appartenenza

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 10 feb 2023, 13:57

Sono tanti i parametri che definiscono la struttura d'esercizio della rete MT
Oltre a quelle citate da Foto Utentefpalone aggiungo che l'esercizio viene variato anche per Guasto e Lavori.

Per questo è difficile definire in modo assoluto la cabina di alimentazione, si può indicare però quale è l'impianto di alimentazione in "assetto standard". Sono sicuro che intendano questo :ok:

EcoTan ha scritto:Esiste anche la remota possibilità teorica di esercizio magliato


Io userei il termine provvisoria piuttosto che remota, è prassi comune mettere in parallelo i trasformatori di due cabine primarie per poter spostare il "confine", ovviamente solo il tempo necessario ad eseguire le manovre (anche minuti). Sicuramente non è un assetto standard e provoca enormi rischi

O_/