due generali BT a valle di un trafo 630kVA
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Buongiorno, un quesito per una situazione a cui non trovo riferimento normativo: è possibile fare due generali BT a valle di un trafo 630kVA quando uno è il generale fabbrica e l'altro il generale fotovoltaico? Sono due quadri a meno di 5 metri dal trafo. Volevo separare completamente le funzioni . Tenete conto che ho anche un problema di spazi
0
voti
Io in linea di massima direi di si. Occhio che però le due linee a monte dei due interruttori sono protette dalla protezione a monte del trafo, e quindi ti risulteranno relativamente grandi.
Ciao
Ciao
0
voti
Baldo199 ha scritto:Io in linea di massima direi di si. Occhio che però le due linee a monte dei due interruttori sono protette dalla protezione a monte del trafo, e quindi ti risulteranno relativamente grandi.
Ciao
si, ma sono 5 metri, e due banchi di protezione separati sul sepam
0
voti
GioArca67 ha scritto:Perché non vuoi mettere tutto sotto un unico interruttore?
non ho spazio per un altro quadro a monte dei due quadri generali, eppoi perché spendere 20000 euro se posso evitare_?
0
voti
Claudio34 ha scritto:Buongiorno, un quesito per una situazione a cui non trovo riferimento normativo: è possibile fare due generali BT a valle di un trafo 630kVA quando uno è il generale fabbrica e l'altro il generale fotovoltaico? Sono due quadri a meno di 5 metri dal trafo. Volevo separare completamente le funzioni . Tenete conto che ho anche un problema di spazi
Sì, l'importante è che il secondario del trafo sia protetto dalle sovracorrenti dai due dispositivi a valle e dal cortocircuito dal dispositivo di protezione a monte in MT. Inoltre devi verificare il coordinamento ai fini della protezione dai contatti indiretti per il tratto di conduttura dal secondario del trafo al quadro elettrico contenente i due dispositivi, sempre dal dispositivo in MT. Non ci sono limiti di lunghezza se non è un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio, l'importante è garantire il coordinamento.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)