Ciao gente,
mi chiedo che tipologia ha una linea trifase a 380kV, quelle grosse che troviamo nei nostri territori. Se fosse un trifase e basta, nei confronti di uno che voglia prendere la scossa, può essere considerata con neutro a terra? Se non altro per il partitore capacitivo presente lungo tutto il percorso. Questa domanda sarà propedeutica ad una successiva sulla modalità di calcolo del campo elettrico.
Grazie
Dubbio sui sistemi trifase
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Te lo spiega molto bene la guida CEI 211-4.
In particolare, per una linea elettrica aerea a se stante puoi considerare un problema bidimensionale.
Il campo elettrico è di tipo laplaciano; dalla capacità (per unità di lunghezza) dei conduttori della linea aerea e dal loro potenziale puoi calcolare la carica (per unità di lunghezza) degli stessi. Applicando il metodo delle immagini puoi quindi tenere conto del terreno a potenziale nullo.
Tieni a mente che se trattandosi di linee in alternata hai a che fare con dei fasori, quindi per ciascuna delle componenti orizzontale e verticale del campo elettrico avrai una parte reale ed una parte immaginaria.
In particolare, per una linea elettrica aerea a se stante puoi considerare un problema bidimensionale.
Il campo elettrico è di tipo laplaciano; dalla capacità (per unità di lunghezza) dei conduttori della linea aerea e dal loro potenziale puoi calcolare la carica (per unità di lunghezza) degli stessi. Applicando il metodo delle immagini puoi quindi tenere conto del terreno a potenziale nullo.
Tieni a mente che se trattandosi di linee in alternata hai a che fare con dei fasori, quindi per ciascuna delle componenti orizzontale e verticale del campo elettrico avrai una parte reale ed una parte immaginaria.
0
voti
Beh, se intendi che per ogni istante di tempo puoi calcolare il valore di campo partendo dal valore istantaneo delle tensioni, lo puoi fare.
Però se vuoi trovare il valore rms del campo elettrico mi sembra una strada complicata rispetto all'approccio dei fasori.
Però se vuoi trovare il valore rms del campo elettrico mi sembra una strada complicata rispetto all'approccio dei fasori.
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)