Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Dubbio sui sistemi trifase

Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[1] Dubbio sui sistemi trifase

Messaggioda Foto Utenterbacchi » 7 mag 2023, 15:07

Ciao gente,
mi chiedo che tipologia ha una linea trifase a 380kV, quelle grosse che troviamo nei nostri territori. Se fosse un trifase e basta, nei confronti di uno che voglia prendere la scossa, può essere considerata con neutro a terra? Se non altro per il partitore capacitivo presente lungo tutto il percorso. Questa domanda sarà propedeutica ad una successiva sulla modalità di calcolo del campo elettrico.
Grazie
Avatar utente
Foto Utenterbacchi
88 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 77
Iscritto il: 9 mag 2010, 18:47

0
voti

[2] Re: Dubbio sui sistemi trifase

Messaggioda Foto Utentefpalone » 7 mag 2023, 15:14

salve Foto Utenterbacchi,
il sistema a 380 kV italiano è gestito con il neutro francamente a terra (come, del resto, anche il 132 kV, il 150 kV ed il 220 kV).
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[3] Re: Dubbio sui sistemi trifase

Messaggioda Foto Utenterbacchi » 7 mag 2023, 15:51

Ok grazie, rimanendo qui allora come si può calcolare il campo elettrico? Altrimenti posto la domanda in fisica.
Avatar utente
Foto Utenterbacchi
88 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 77
Iscritto il: 9 mag 2010, 18:47

1
voti

[4] Re: Dubbio sui sistemi trifase

Messaggioda Foto Utentefpalone » 7 mag 2023, 16:05

Te lo spiega molto bene la guida CEI 211-4.
In particolare, per una linea elettrica aerea a se stante puoi considerare un problema bidimensionale.
Il campo elettrico è di tipo laplaciano; dalla capacità (per unità di lunghezza) dei conduttori della linea aerea e dal loro potenziale puoi calcolare la carica (per unità di lunghezza) degli stessi. Applicando il metodo delle immagini puoi quindi tenere conto del terreno a potenziale nullo.
Tieni a mente che se trattandosi di linee in alternata hai a che fare con dei fasori, quindi per ciascuna delle componenti orizzontale e verticale del campo elettrico avrai una parte reale ed una parte immaginaria.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[5] Re: Dubbio sui sistemi trifase

Messaggioda Foto Utenterbacchi » 7 mag 2023, 16:18

Ok grazie ancora.
Ma secondo te si può considerare il problema come statico, pensando per ogni istante il potenziale dei tre cavi?
Avatar utente
Foto Utenterbacchi
88 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 77
Iscritto il: 9 mag 2010, 18:47

0
voti

[6] Re: Dubbio sui sistemi trifase

Messaggioda Foto Utentefpalone » 8 mag 2023, 21:45

Beh, se intendi che per ogni istante di tempo puoi calcolare il valore di campo partendo dal valore istantaneo delle tensioni, lo puoi fare.
Però se vuoi trovare il valore rms del campo elettrico mi sembra una strada complicata rispetto all'approccio dei fasori.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma


Torna a Elettrotecnica generale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti