[1] Autotest sballato

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 14 mag 2023, 12:06

Salve sto facendo pratica allaccio imp. FV e l'autotest di un inverter da 5kW mi dai i risultati sotto riportati
Innanzitutto secondo voi devo riportare i dati ACT o OFF ?
Poi, molti valori mi sembrano fuori dai limiti, vuol dire che l'inverter non è tarato correttamente ?
Grazie
Saluti

Immagine 2023-05-14 120355.jpg
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[2] Re: Autotest sballato

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 14 mag 2023, 12:20

Che inverter è?
Essendo autotest non è possibile modificare i parametri della rete cui è connesso, quindi l'autotest funziona al contrario: spostando la soglia verso la tensione di rete e non la rete verso la soglia.
Per cui ti ritrovi valori "sballati" essendo Limit il valore di soglia originario, Act il valore dei parametri di rete che hanno provocato lo scatto e Off il valore della soglia variato.
A te serve da riportare il tempo nel regolamento di esercizio: Time e Limit sono i tuoi valori di interesse.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[3] Re: Autotest sballato

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 14 mag 2023, 16:13

Grazie della risposta
L'inverter è un Kostal PIKO MP plus 5.0

Scusa non ho capito ma i valori che devo inserire nel portale Enel sono Act o Limit ?
I primi sono sballatissimi i secondi andrebbero ovviamente bene
Per i tempi mi sembrano validi

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[4] Re: Autotest sballato

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 14 mag 2023, 16:39

Limit e Time
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[5] Re: Autotest sballato

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 14 mag 2023, 18:59

Grazie 1000
Posso chiederti un altro parere se puoi ?
Su una pratica, Enel mi scrive:
Immagine 2023-05-14 185617.jpg

Non capisco cosa devo modificare :roll:
Riporto parte del Mod. Unico II e dello schema, incriminati
Grazie
doc1.pdf
(124.61 KiB) Scaricato 362 volte
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[6] Re: Autotest sballato

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 14 mag 2023, 20:00

Lo schema elettrico mi sembra sbagliato.
Ma è l'AS BUILT? Cioè hai effettivamente 2 stringhe e un blocco batterie?
Quell'inverter (se -2) ha 2 ingressi quindi puoi avere o una stringa e 1 Batteria (fatta credo da vari elementi in serie) o 2 stringhe.
Non hai indicato l'inverter corretto.
La potenza nominale come può essere di 10 kW se hai un inverter da 5kW?
L'accumulo (per come hai disegnato) è in DC non in AC come hai indicato nella pratica di connessione.
Mi sembra che non sia ormai modificabile: forse dovrai rifarla da capo, ma chiedi al contact center per verifica.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[7] Re: Autotest sballato

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 15 mag 2023, 11:13

L'errore parte dal fatto che hai indicato che la batteria è "lato produzione bidirezionale in corrente alternata".

La batteria BYD HVS è una batteria "lato produzione in corrente continua".

Tralascio gli aspetti relativi al dimensionamento impianto, non consoco gli inverter kostal e non ho tempo per approfondire.


Devi rifare la pratica.
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[8] Re: Autotest sballato

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 17 mag 2023, 16:34

Scusate il ritardo nella risposta ma non so perché non mi arrivano le mail di lettura dei post

Per il discorso collegamento batteria onestamente l'ho già corretto sulla sezione accumulo ma stranamente non mi sistema la scritta sul mod. Unico che resta con collegamento su lato a.c.

Daniel perché mi dici che devo rifare la pratica ? :roll:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[9] Re: Autotest sballato

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 17 mag 2023, 21:43

Se è iter semplificato alcuni parametri non possono essere più cambiati.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[10] Re: Autotest sballato

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 13 giu 2023, 9:57

Scusate ma forse non ho ancora le idee chiare, vi allego due autotest di ZCS HYD6000, secondo me sono entrambi sballati ma l'installatore dice che la configurazione dell'inverter è corretta..... :roll:
grazie in anticipo


Questi i valori CEI 0-21 con in rossi i limiti che mi da il portale Enel per impianto monofase

Valori limiti.jpg
Allegati
Autotest - ZCS HYD 6000.pdf
(495.88 KiB) Scaricato 336 volte
ZCS HYD 6000.pdf
(80.13 KiB) Scaricato 338 volte
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

Prossimo

Torna a Energia e qualità dell'energia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 14 ospiti