Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Sezionatore 250A

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 17 mag 2023, 16:43

Salve da una blindo di 250A dovrò derivare delle calate per alimentare delle macchine, volevo interporre un sezionatore da mettere a muro vicino alla relativa macchina, posso usare dei sezionatori del tipo sottocarico da 250A ?
In questo modo, anche se aprono per errore il sez. con il carico inserito, non dovrebbe succedere nulla corretto?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: Sezionatore 250A

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 mag 2023, 18:13

Sì, se a monte c'è il dispositivo di protezione coordinato per la protezione della blindosbarra.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Sezionatore 250A

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 17 mag 2023, 18:27

Mike ha scritto:Sì, se a monte c'è il dispositivo di protezione coordinato per la protezione della blindosbarra.


Si sul QGEN ci sarà un int. autom. diff. a protezione della blindo
grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[4] Re: Sezionatore 250A

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 mag 2023, 19:37

Duracell ha scritto:
Si sul QGEN ci sarà un int. autom. diff. a protezione della blindo
grazie


Il produttore deve garantire che il magnetotermico sia idoneo a proteggere il sezionatore per la corrente di cortocircuito.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5910
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: Sezionatore 250A

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 18 mag 2023, 10:53

:ok: :ok:
grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[6] Re: Sezionatore 250A

Messaggioda Foto UtenteMastriko » 18 mag 2023, 11:08

Si, mi trovo con quanto dice Goofy!!

Il sezionatore riesce a sezionare le sole correnti nominali. Non quelle di guasto. Quindi a monte (Dalla calata che proviene dalla blindo 250A) lo stesso deve essere protetto da interruttore magnetotermico con In<=250A e Pdi adatto alla situazione in cui ti trovi tu.
Avatar utente
Foto UtenteMastriko
46 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 92
Iscritto il: 5 dic 2021, 19:11

0
voti

[7] Re: Sezionatore 250A

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 18 mag 2023, 12:14

Per le correnti di guasto ci penserà l'interruttore della blindo posto sul quadro elettrico
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

2
voti

[8] Re: Sezionatore 250A

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 mag 2023, 12:43

Duracell ha scritto:Per le correnti di guasto ci penserà l'interruttore della blindo posto sul quadro elettrico

Sempre che il costruttore abbia dichiarato il coordinamento fra i due.