Salve,
Avrei bisogno di un chiarimento sulla potenza nominale dell'impianto ai fini dell'obbligo di installazione del sistema di protezione di interfaccia (SPI) esterno e del rincalzo. Per il primo caso, è obbligatorio per potenze nominali dell'impianto superiore a 11,08 kW, per il secondo nel caso di potenze nominali superiori a 20 kW. Ma nella definizione della potenza nominale, non è chiara la CEI 0-21: è la somma della potenza massima dei pannelli fotovoltaici o il minimo tra tale somma e la potenza degli inverter?
Ad esempio, nel caso di un impianto con 12 kW di pannelli e 10 kW di inverter, serve la SPI esterna? E nel caso di impianti da 23 kW di pannelli e 20 kW di inverter, serve il rincalzo?
Protezione di interfaccia esterna e rincalzo obbligatori
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
La definizione di potenza nominale è chiara nella Norma CEI 0-21.
Vedasi punto 3.53.
Dai un'occhiata e vedrai che non esistono dubbi di sorta.
Nel primo caso che hai individuato qual è la potenza nominale?
E nel secondo?
Vedasi punto 3.53.
Dai un'occhiata e vedrai che non esistono dubbi di sorta.
Nel primo caso che hai individuato qual è la potenza nominale?
E nel secondo?
0
voti
Danielex ha scritto:La definizione di potenza nominale è chiara nella Norma CEI 0-21.
Vedasi punto 3.53.
Dai un'occhiata e vedrai che non esistono dubbi di sorta.
Nel primo caso che hai individuato qual è la potenza nominale?
E nel secondo?
Forse ti riferivi al punto 3.61, comunque si, da quel che ho capito si intende la potenza dell'inverter come potenza nominale (nel caso in cui la somma della potenza dei pannelli sia superiore della potenza dell'inverter), quindi mi verrebbe da dire che nel caso 1 non serve la SPI esterna e nel secondo caso 2 invece non serve il rincalzo. Mi sbaglio?
-

Digisamuel98
15 1 5 - New entry

- Messaggi: 99
- Iscritto il: 23 mar 2023, 10:18
1
voti
Danielex ha scritto:Dimmi prima quali sono le potenze nominali ai fini della Norma CEI 0-21 nei due casi.
10 kW e 20 kW rispettivamente
-

Digisamuel98
15 1 5 - New entry

- Messaggi: 99
- Iscritto il: 23 mar 2023, 10:18
1
voti
Ok.
Questo è appunto il ragionamento che devi fare.
Definisci la potenza nominale dell'impianto e sai se è necessaria la SPI esterna e il rincalzo.
10 kW < 11,08 kW
20 kW <= 20 kW
Tutto chiaro ora?
Questo è appunto il ragionamento che devi fare.
Definisci la potenza nominale dell'impianto e sai se è necessaria la SPI esterna e il rincalzo.
10 kW < 11,08 kW
20 kW <= 20 kW
Tutto chiaro ora?
0
voti
Danielex ha scritto:Ok.
Questo è appunto il ragionamento che devi fare.
Definisci la potenza nominale dell'impianto e sai se è necessaria la SPI esterna e il rincalzo.
10 kW < 11,08 kW
20 kW <= 20 kW
Tutto chiaro ora?
Si chiarissimo! Grazie mille!
-

Digisamuel98
15 1 5 - New entry

- Messaggi: 99
- Iscritto il: 23 mar 2023, 10:18
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)