Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Corrente di cortocircuito presunta: Normativa

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Corrente di cortocircuito presunta: Normativa

Messaggioda Foto Utenteelettronicman » 16 set 2009, 19:14

Salve
qualcuno mi potrebbe dire in quale norma cei trovo l'argomento riguardante la corrente di cortocircuito presunta nel punto di consegna per un impianto elettrico? La questione è se devo considerare identico il valore sia trifase che monofase in un impianto TT in bassa tensione Trifase+N.

Grazie
Avatar utente
Foto Utenteelettronicman
0 4
 
Messaggi: 22
Iscritto il: 22 ago 2009, 15:52

0
voti

[2] Re: Corrente di cortocircuito presunta: Normativa

Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 20 set 2009, 0:27

Norma CEI 11-25; Noma CEI 11-28; Norma CEI 64-8.
Saluti
Marco 62
Avatar utente
Foto UtenteMarco62
230 1 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 284
Iscritto il: 1 mar 2008, 17:25

-1
voti

[3] Re: Corrente di cortocircuito presunta: Normativa

Messaggioda Foto UtenteAlessiocica » 21 set 2009, 16:32

Per forniture monofare 230V con potenze fino a 10 kW in genere abbiamo un Icc sul contatore di 4.5KA.
Per forniture trifase 230/400 V con potenze fino a 30 kW abbiamo un Icc sul contatore di 6 kA.
Per forniture trifase 230/400 V con potenze superiori a 30 kW abbiamo un Icc sul contatore (sprovvisto di limitatore) di 15 kA.
Avatar utente
Foto UtenteAlessiocica
-2 3
 
Messaggi: 31
Iscritto il: 23 lug 2009, 10:09

0
voti

[4] Re: Corrente di cortocircuito presunta: Normativa

Messaggioda Foto Utenteclanis » 21 set 2009, 16:58

Scusa ma su che base dai questi valori?
La corrente di corto circuito nel punto di consegna dipende dalla taglia e dalla distanza del trasformatore dal punto di consegna.
Quindi potresti aver tranquillamente una fornitura da 10 kW con Icc 15kA e una fornitura da 30 kW con Icc=5 kA.
Avatar utente
Foto Utenteclanis
115 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 154
Iscritto il: 18 mar 2009, 18:55

0
voti

[5] Re: Corrente di cortocircuito presunta: Normativa

Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 22 set 2009, 14:06

clanis ha scritto:[[..]
Quindi potresti aver tranquillamente una fornitura da 10 kW con Icc 15kA e una fornitura da 30 kW con Icc=5 kA.



Sono i valori "caso peggiore",
nella mia zona l'enel non comunica mai i suoi valori, percui anche io dimesiono con 6 o 15KV
Avatar utente
Foto Utentestudiocampo
20 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 355
Iscritto il: 4 dic 2006, 15:22

0
voti

[6] Re: Corrente di cortocircuito presunta: Normativa

Messaggioda Foto Utenteclanis » 22 set 2009, 16:41

Non solo dalle tue parti........ma credo che l'Enel non comunichi quasi mai i suoi valori.
comunque non sono sostanzialmente d'accordo, perché la Icc nel punto di consegna non dipende dalla potenza contratttuale della fornitura Enel ma dalle caratteristiche della rete Enel, quindi se vogliamo proprio parlare di dimensionare il nostro impianto a scopo cautelativo dovresti considerare sempre Icc trifase 15kA (caso limite con trasformatore piuttosto grande rispetto alle taglie utilizzate da Enel e cabina Enel ubicata in prossimità del punto di fornitura).

Max
Avatar utente
Foto Utenteclanis
115 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 154
Iscritto il: 18 mar 2009, 18:55

0
voti

[7] Re: Corrente di cortocircuito presunta: Normativa

Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 16 mag 2013, 15:02

Avrei una domanda


Nel calcolo della corrente di c.c. interno quadro BT, la corrente presunta di c.c. su ogni dispositivo di protezione (magnetotermico o fusibile) viene calcolata solo dal cablaggio (impedenza cavo fino al prossimo interrruttore) per il tratto successivo, trascurando nella connessione del cabalggio altri dispositivi (come trasformatori ausiliari etc.)?
Avatar utente
Foto UtenteAndrea454545
46 1 2 9
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 472
Iscritto il: 14 apr 2013, 11:42

0
voti

[8] Re: Corrente di cortocircuito presunta: Normativa

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 16 mag 2013, 16:46

Andrea454545
Hai riciclato un post un po' vecchiotto direi! :D
Nel frattempo è uscita la CEI 0-21 che finalmente ha regolarizzato un aspetto che è stato il cruccio di Progettisti ed Installatori, la corrente presunta di C.C. a valle del punto di connessione (A cambiato anche nome, non è più punto di prelievo perché si può anche immettere potenza!).
Partendo da un valore in un determinato punto è possibile calcolare la corrente presunta di CC nei quadri a valle dello stesso.
Andrea454545 ha scritto:Nel calcolo della corrente di c.c. interno quadro BT, la corrente presunta di c.c. su ogni dispositivo di protezione (magnetotermico o fusibile) viene calcolata solo dal cablaggio (impedenza cavo fino al prossimo interrruttore) per il tratto successivo, trascurando nella connessione del cabalggio altri dispositivi (come trasformatori ausiliari etc.)?

Non capisco il senso della domanda....

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[9] Re: Corrente di cortocircuito presunta: Normativa

Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 16 mag 2013, 18:43

In sostanza vorrei capire che cosa si dovrebbe fare metodologicamente per la norma 60204 sui quadri BT. Il quadro è un ANS, il quadro deve essere ancora pensato, stavo solo raccogliendo le informazioni. Ho visto che doveva essere eseguita anche la "Verifica del quadro al cortocircuito" e volevo capire cosa si deve fare.

Da quello che ho capito dovrei indicare la corrente presunta di c.c.di tenuta del quadro. Ma come si fa?
E' possibile farlo solo mediante calcoli, evitando prove di laboratorio?

Pensavo di indicare la corrente presunta di c.c. su ogni dispositivo se non connesso da trasformatore <10kVA a tensione >110Vac o <1.6kVA e<110Vac. e non proetto.
Questo, se non sbaglio, dipende dal cablaggio (impedenza dei cavi per lunghezza di cavo) fino ad arrivare ad un certo dispositivo; li valuto appunto la corrente presunta di c.c.. Ripeto questo per ogni dispositivo che incontro.

Sicuramente non ho capito molto, am vorrei qualche delucidazione maggiore o un idnirizzamento a qualche riferimento.

Grazie anticipatamente!
Avatar utente
Foto UtenteAndrea454545
46 1 2 9
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 472
Iscritto il: 14 apr 2013, 11:42

2
voti

[10] Re: Corrente di cortocircuito presunta: Normativa

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 16 mag 2013, 18:56

se si dichiara una corrente di corto circuito del quadro non superiore a 10kA non è necessaria alcuna prova.
La prova si puo evitare anche nel caso che il quadro sia protetto da un dispositivo limitatore di corrente quando il valore di picco della corrente limitata dalla protezione non supera i 17kA in corrispondenza della corrente di di corto circuito nel punto dell'impianto in cui il quadro deve essere installato,
in pratica in questo caso, si assegna come corrente di corto circuito del quadro quella corrispondente alla corrente di 17kA sulla curva di limitazione del dispositivo di protezione
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti