Salve
qualcuno mi potrebbe dire in quale norma cei trovo l'argomento riguardante la corrente di cortocircuito presunta nel punto di consegna per un impianto elettrico? La questione è se devo considerare identico il valore sia trifase che monofase in un impianto TT in bassa tensione Trifase+N.
Grazie
Corrente di cortocircuito presunta: Normativa
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
-1
voti
Per forniture monofare 230V con potenze fino a 10 kW in genere abbiamo un Icc sul contatore di 4.5KA.
Per forniture trifase 230/400 V con potenze fino a 30 kW abbiamo un Icc sul contatore di 6 kA.
Per forniture trifase 230/400 V con potenze superiori a 30 kW abbiamo un Icc sul contatore (sprovvisto di limitatore) di 15 kA.
Per forniture trifase 230/400 V con potenze fino a 30 kW abbiamo un Icc sul contatore di 6 kA.
Per forniture trifase 230/400 V con potenze superiori a 30 kW abbiamo un Icc sul contatore (sprovvisto di limitatore) di 15 kA.
-

Alessiocica
-2 3 - Messaggi: 31
- Iscritto il: 23 lug 2009, 10:09
0
voti
Scusa ma su che base dai questi valori?
La corrente di corto circuito nel punto di consegna dipende dalla taglia e dalla distanza del trasformatore dal punto di consegna.
Quindi potresti aver tranquillamente una fornitura da 10 kW con Icc 15kA e una fornitura da 30 kW con Icc=5 kA.
La corrente di corto circuito nel punto di consegna dipende dalla taglia e dalla distanza del trasformatore dal punto di consegna.
Quindi potresti aver tranquillamente una fornitura da 10 kW con Icc 15kA e una fornitura da 30 kW con Icc=5 kA.
0
voti
clanis ha scritto:[[..]
Quindi potresti aver tranquillamente una fornitura da 10 kW con Icc 15kA e una fornitura da 30 kW con Icc=5 kA.
Sono i valori "caso peggiore",
nella mia zona l'enel non comunica mai i suoi valori, percui anche io dimesiono con 6 o 15KV
-

studiocampo
20 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 355
- Iscritto il: 4 dic 2006, 15:22
0
voti
Non solo dalle tue parti........ma credo che l'Enel non comunichi quasi mai i suoi valori.
comunque non sono sostanzialmente d'accordo, perché la Icc nel punto di consegna non dipende dalla potenza contratttuale della fornitura Enel ma dalle caratteristiche della rete Enel, quindi se vogliamo proprio parlare di dimensionare il nostro impianto a scopo cautelativo dovresti considerare sempre Icc trifase 15kA (caso limite con trasformatore piuttosto grande rispetto alle taglie utilizzate da Enel e cabina Enel ubicata in prossimità del punto di fornitura).
Max
comunque non sono sostanzialmente d'accordo, perché la Icc nel punto di consegna non dipende dalla potenza contratttuale della fornitura Enel ma dalle caratteristiche della rete Enel, quindi se vogliamo proprio parlare di dimensionare il nostro impianto a scopo cautelativo dovresti considerare sempre Icc trifase 15kA (caso limite con trasformatore piuttosto grande rispetto alle taglie utilizzate da Enel e cabina Enel ubicata in prossimità del punto di fornitura).
Max
0
voti
Avrei una domanda
Nel calcolo della corrente di c.c. interno quadro BT, la corrente presunta di c.c. su ogni dispositivo di protezione (magnetotermico o fusibile) viene calcolata solo dal cablaggio (impedenza cavo fino al prossimo interrruttore) per il tratto successivo, trascurando nella connessione del cabalggio altri dispositivi (come trasformatori ausiliari etc.)?
Nel calcolo della corrente di c.c. interno quadro BT, la corrente presunta di c.c. su ogni dispositivo di protezione (magnetotermico o fusibile) viene calcolata solo dal cablaggio (impedenza cavo fino al prossimo interrruttore) per il tratto successivo, trascurando nella connessione del cabalggio altri dispositivi (come trasformatori ausiliari etc.)?
-

Andrea454545
46 1 2 9 - Stabilizzato

- Messaggi: 472
- Iscritto il: 14 apr 2013, 11:42
0
voti
Hai riciclato un post un po' vecchiotto direi!Andrea454545
Nel frattempo è uscita la CEI 0-21 che finalmente ha regolarizzato un aspetto che è stato il cruccio di Progettisti ed Installatori, la corrente presunta di C.C. a valle del punto di connessione (A cambiato anche nome, non è più punto di prelievo perché si può anche immettere potenza!).
Partendo da un valore in un determinato punto è possibile calcolare la corrente presunta di CC nei quadri a valle dello stesso.
Andrea454545 ha scritto:Nel calcolo della corrente di c.c. interno quadro BT, la corrente presunta di c.c. su ogni dispositivo di protezione (magnetotermico o fusibile) viene calcolata solo dal cablaggio (impedenza cavo fino al prossimo interrruttore) per il tratto successivo, trascurando nella connessione del cabalggio altri dispositivi (come trasformatori ausiliari etc.)?
Non capisco il senso della domanda....
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
In sostanza vorrei capire che cosa si dovrebbe fare metodologicamente per la norma 60204 sui quadri BT. Il quadro è un ANS, il quadro deve essere ancora pensato, stavo solo raccogliendo le informazioni. Ho visto che doveva essere eseguita anche la "Verifica del quadro al cortocircuito" e volevo capire cosa si deve fare.
Da quello che ho capito dovrei indicare la corrente presunta di c.c.di tenuta del quadro. Ma come si fa?
E' possibile farlo solo mediante calcoli, evitando prove di laboratorio?
Pensavo di indicare la corrente presunta di c.c. su ogni dispositivo se non connesso da trasformatore <10kVA a tensione >110Vac o <1.6kVA e<110Vac. e non proetto.
Questo, se non sbaglio, dipende dal cablaggio (impedenza dei cavi per lunghezza di cavo) fino ad arrivare ad un certo dispositivo; li valuto appunto la corrente presunta di c.c.. Ripeto questo per ogni dispositivo che incontro.
Sicuramente non ho capito molto, am vorrei qualche delucidazione maggiore o un idnirizzamento a qualche riferimento.
Grazie anticipatamente!
Da quello che ho capito dovrei indicare la corrente presunta di c.c.di tenuta del quadro. Ma come si fa?
E' possibile farlo solo mediante calcoli, evitando prove di laboratorio?
Pensavo di indicare la corrente presunta di c.c. su ogni dispositivo se non connesso da trasformatore <10kVA a tensione >110Vac o <1.6kVA e<110Vac. e non proetto.
Questo, se non sbaglio, dipende dal cablaggio (impedenza dei cavi per lunghezza di cavo) fino ad arrivare ad un certo dispositivo; li valuto appunto la corrente presunta di c.c.. Ripeto questo per ogni dispositivo che incontro.
Sicuramente non ho capito molto, am vorrei qualche delucidazione maggiore o un idnirizzamento a qualche riferimento.
Grazie anticipatamente!
-

Andrea454545
46 1 2 9 - Stabilizzato

- Messaggi: 472
- Iscritto il: 14 apr 2013, 11:42
2
voti
se si dichiara una corrente di corto circuito del quadro non superiore a 10kA non è necessaria alcuna prova.
La prova si puo evitare anche nel caso che il quadro sia protetto da un dispositivo limitatore di corrente quando il valore di picco della corrente limitata dalla protezione non supera i 17kA in corrispondenza della corrente di di corto circuito nel punto dell'impianto in cui il quadro deve essere installato,
in pratica in questo caso, si assegna come corrente di corto circuito del quadro quella corrispondente alla corrente di 17kA sulla curva di limitazione del dispositivo di protezione
La prova si puo evitare anche nel caso che il quadro sia protetto da un dispositivo limitatore di corrente quando il valore di picco della corrente limitata dalla protezione non supera i 17kA in corrispondenza della corrente di di corto circuito nel punto dell'impianto in cui il quadro deve essere installato,
in pratica in questo caso, si assegna come corrente di corto circuito del quadro quella corrispondente alla corrente di 17kA sulla curva di limitazione del dispositivo di protezione
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum:
AdrianoV e 63 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)