Goofy ha scritto:dublesse ha scritto: precisissimo come sempre
Non abbastanza.
Per il magnetotermico il quadratino di solito non c'è, spesso invece c'è il simbolo..
Questo conferma che sei precisissimo
Domando, a termini di CEI (ma anche di "regola d'arte"), se il tutto è protetto a monte da un MT es. da 32A, le due linee a valle possono essere protette "solo" da 2 Differenziali puri o questi due devono per forza essere MTD o 1Diff + 1 MT per ogni linea?
In pratica: il MT "generale" copre da solo sufficientemente le 2 linee o necessita di ulteriori 2 MT per un criterio di "sicurezza ridondante"?