Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Quale magnetotermico?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Quale magnetotermico?

Messaggioda Foto Utentedublesse » 30 giu 2023, 14:29

Goofy ha scritto:
dublesse ha scritto: precisissimo come sempre

Non abbastanza.
Per il magnetotermico il quadratino di solito non c'è, spesso invece c'è il simbolo..


Questo conferma che sei precisissimo :ok:
Domando, a termini di CEI (ma anche di "regola d'arte"), se il tutto è protetto a monte da un MT es. da 32A, le due linee a valle possono essere protette "solo" da 2 Differenziali puri o questi due devono per forza essere MTD o 1Diff + 1 MT per ogni linea?

In pratica: il MT "generale" copre da solo sufficientemente le 2 linee o necessita di ulteriori 2 MT per un criterio di "sicurezza ridondante"?
Avatar utente
Foto Utentedublesse
0 2
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 12 set 2007, 17:20

0
voti

[12] Re: Quale magnetotermico?

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 30 giu 2023, 14:52

C'è scritto C40 quindi si capisce che è un MT da 40A curva C
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[13] Re: Quale magnetotermico?

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 30 giu 2023, 16:49

No, Acti9 iC40 è una serie di interruttori della Schneider
https://www.se.com/it/it/product-range/ ... cti9-ic40/
con varie correnti nominali e curve di intervento, non so perché su quello della immagine non sia specificato nulla. Probabilmente è una foto generica che vale per rappresentarli tutti
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5915
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti