Nel caso, mi si chiede di sganciare una decina di interruttori delle linee in DC,
con due pulsanti diversi uno per la rete generale e uno per il FV.
Ma, se usassi bobine a lancio, nell'istante in cui viene sganciata la rete,
viene meno anche l'alimentazione alle bobine del FV.
Che soluzione elegante e funzionale usate? Bobina di minima con un tampone?
I quadri di sezionamento li metteranno sul tetto, quindi non propriamente
di facile ripristino.
Sgancio emergenza fotovoltaico
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Il sistema di sgancio a lancio di corrente può essere considerato a sicurezza positiva solo se il circuito di sgancio è controllato. Se il sistema è composto da un solo pulsante e una sola bobina, è sufficiente una spia in parallelo al contatto per controllare costantemente la continuità del circuito di sgancio, altrimenti bisogna adottare altri metodi.
Nel caso specifico, trattandosi un numero di bobine e pulsanti > 1, bisogna utilizzare dei sistemi appositi, oppure la minima tensione con batteria o le bobine ibride che hanno la stessa funzionalità del minima tensione senza gli svantaggi degli interventi intempestivi.
Nel caso specifico, trattandosi un numero di bobine e pulsanti > 1, bisogna utilizzare dei sistemi appositi, oppure la minima tensione con batteria o le bobine ibride che hanno la stessa funzionalità del minima tensione senza gli svantaggi degli interventi intempestivi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:trattandosi un numero di bobine e pulsanti > 1, bisogna utilizzare dei sistemi appositi.
per accontentare tutti, opto per i sistemi supervisionati e un UPS, così i VF possono sganciare anche in assenza di tensione, cosa affatto improbabile
0
voti
Danielex ha scritto:Mike puoi linkare qualche prodotto relativamente alle "bobine ibride" di cui hai parlato?
Grazie
Dipende dal produttore degli interruttori, basta fare una ricerca.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
e7o7 ha scritto:Danielex ha scritto:puoi linkare qualche prodotto relativamente alle "bobine ibride" di cui hai parlato?
Sono rimasto fermo a cose simili ...
Questa è di minima con batteria tampone
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Si potrebbe fare lo sgancio delle linee in continua con installazione di contattori adeguati con contatti NO su tutte le linee in continua, con alimentazione delle bobine comandata dal pulsante di sgancio fotovoltaico; sistema utilizzato spesso anche per il comando di emergenza nelle autorimesse per sganciare i garage privati.
Facendo cosi anche con il pulsante di sgancio della linea ordinaria, verrebbe comunque sganciato anche il lato continua del fotovoltaico.
Facendo cosi anche con il pulsante di sgancio della linea ordinaria, verrebbe comunque sganciato anche il lato continua del fotovoltaico.
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)