[1] Anello di terra

Messaggioda Foto UtenteDigisamuel98 » 14 lug 2023, 16:53

Salve,
Nella realizzazione dell'impianto di terra di un impianto fotovoltaico, viene richiesto un impianto di terra chiamato ad anello tale per cui siano soddisfatti alcuni requisiti sulla corrente di guasto e sul tempo di intervento per l'eliminazione del guasto. In sostanza, mi sembra di capire che l'impianto di terra debba essere abbastanza esteso tale per cui la resistenza verso terra sia bassissima. Ma ci sono requisiti sulla forma dell'impianto di terra? Nel senso, si deve effettivamente realizzare una maglia di terra attorno all'impianto o si può non fare una maglia? Posso ad esempio creare un impianto di terra ramificato a partire dalla cabina che soddisfi i requisiti sopracitati?
Avatar utente
Foto UtenteDigisamuel98
15 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 99
Iscritto il: 23 mar 2023, 10:18

0
voti

[2] Re: Anello di terra

Messaggioda Foto Utentemir » 14 lug 2023, 19:43

Su la base della planimetria dell'impianto, il sistema di terra dovrà rendere più possibile equipotenziale l'impianto relativamente alle correnti di guasto che si disperderebbero verso terra, e che la tensione di contatto non sia superiore al valore noto di 50 V, sarà fondamentale il corretto dimensionamento e disposizione dell'impianto di terra.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[3] Re: Anello di terra

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 15 lug 2023, 12:09

si può non fare una maglia?

Si può eseguire un buon impianto di terra stendendo 35 m di corda nuda su terreno tipo agricolo o personalizzato che ha una resistivita di 50 ohm*m.
Con 35 m di corda avresti 2,8 ohm
Sensibilità differenziale consentite sono:
0,01 A
0,03 A
0,1 A
0,3 A
0,5 A
1 A
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[4] Re: Anello di terra

Messaggioda Foto UtenteDigisamuel98 » 16 lug 2023, 3:18

Grazie per le risposte, ma mi chiedevo se fosse necessario o meno fare una maglia nel senso geometrico del termine, o se un impianto di terra radiale vada anche bene
Avatar utente
Foto UtenteDigisamuel98
15 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 99
Iscritto il: 23 mar 2023, 10:18

0
voti

[5] Re: Anello di terra

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 27 lug 2023, 12:03

Grazie per le risposte, ma mi chiedevo se fosse necessario o meno fare una maglia nel senso geometrico del termine, o se un impianto di terra radiale vada anche bene

Impianto di terra a maglia terreno agricolo con raggio di 13 m avresti meno di 1 ohm
Con terreno argilloso con r 3 m avresti meno di 1 ohm. Bisogna vedere che tipo di terreno si deve eseguire l’impianto di terra.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[6] Re: Anello di terra

Messaggioda Foto UtenteDigisamuel98 » 27 lug 2023, 18:15

Ma posso fare un impianto radiale o bisogna che ci sia per forza un anello/maglia? Nel caso di anello, posso farlo in modo tale che l'anello tagli il campo fotovoltaico ad esempio o deve per forza circoscriverlo?
Avatar utente
Foto UtenteDigisamuel98
15 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 99
Iscritto il: 23 mar 2023, 10:18

0
voti

[7] Re: Anello di terra

Messaggioda Foto Utentearabofenice » 27 lug 2023, 18:34

Ma è un campo FTV con consegna in MT? E' per evitare le misure delle tensioni di contatto?
In tal caso occorre che l'impianto di terra abbia un valore coordinato con la curva tempo tensione della cei 99-3
Avatar utente
Foto Utentearabofenice
340 2 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 399
Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56

0
voti

[8] Re: Anello di terra

Messaggioda Foto UtenteDigisamuel98 » 27 lug 2023, 20:20

Si è per un FTV, ma ribadisco la mia domanda precedente (che è sempre la stessa). Può essere radiale? Deve circoscrivere l'impianto? Deve avere per forza una forma chiusa?
Avatar utente
Foto UtenteDigisamuel98
15 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 99
Iscritto il: 23 mar 2023, 10:18

0
voti

[9] Re: Anello di terra

Messaggioda Foto UtenteFa1000 » 28 lug 2023, 5:56

arabofenice ha scritto:Ma è un campo FTV con consegna in MT? E' per evitare le misure delle tensioni di contatto?
In tal caso occorre che l'impianto di terra abbia un valore coordinato con la curva tempo tensione della cei 99-3

Per definire la questione è fondamentale la risposta a quanto richiesto da arabafenice.
Secondo me il focus del quesito dovrebbe essere non come farlo ma perché farlo. O_/
Avatar utente
Foto UtenteFa1000
75 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 74
Iscritto il: 11 lug 2018, 19:12

0
voti

[10] Re: Anello di terra

Messaggioda Foto UtenteDigisamuel98 » 28 lug 2023, 8:55

Ciao ragazzi, so benissimo perché farlo e quali prescrizioni in termini di intervento delle protezioni rispettare, ma il mio dubbio è se ci sono anche delle prescrizioni sulla forma OLTRE a quelle della CEI 99-3 per il rispetto della curva