Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Scatta il salvavita

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[41] Re: Scatta il salvavita

Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 18 lug 2023, 15:10

Allora il quadro originale era questo:
Immagine centralino originale.jpg
Quadro originale


dopo l'intervento dell'elettricista il quadro è diventato questo:
Quadro attuale.jpg
Quadretto attuale


ovvero sotto al primo salvavita ha spostato la linea cucina prese che prima aveva un suo magnetotermico;
ed ha aggiunto un salvavita sotto cui sono confluite tutte le altre prese di casa piu la linea condizionatori;
ovviamente a scattare è sempre il salvavita "aggiunto".
Sono in possesso di un tester digitale e per quello che so lo so usare...prima del quadro dell'appartamento c'è solo il contatore del distributore.

Aggiungo: sotto al salvavita "aggiunto", durante la notte ciò che è realmente in funzione sono i caricabatteria dei nostri cellulari...poi ci sono inserite le varie spine degli elettrodomestici...lavatrice, decoder satellitare...dolby surround...il modem di internet...la TV del soggiorno e della camera da letto e qualche altra cosa di questa tipologia...e non so se questi sono da considerare accesi o meno al fine di capire chi è che potrebbe far saltare il salvavita. I condizionatori seppur alimentati dal quadro di notte non sono mai in funzione.
Inoltre, ho aperto e controllato le due prese esterne (a cui non vi è collegato nulla) per controllare che non vi fosse umidità...nulla da fare, piu secche del deserto.
Avatar utente
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 797
Iscritto il: 13 gen 2008, 0:30
Località: Cittadino del Mondo

0
voti

[42] Re: Scatta il salvavita

Messaggioda Foto UtenteAltorn » 18 lug 2023, 16:07

In aggiunta a questo avrei inserito un Magnetotermico differenziale siemens da 1 posto (sono i nuovi compatti) al condizionatore e alla linea Luci.
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 18 lug 2023, 16:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del messaggio immediatamente precedente.
Avatar utente
Foto UtenteAltorn
50 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 326
Iscritto il: 14 gen 2016, 15:28

0
voti

[43] Re: Scatta il salvavita

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 lug 2023, 16:48

Dovresti provare a staccare dalle spine gli elettrodomestici cominciando da quelli più energivori .
Lavatrice lavastoviglie forno ecc appena non li usi li stacchi.
Poi passi ai condizionatore quando non lo usi abbassi il magnetotermico.
E vedi cosa succede.
Vai per esclusione.
Ti prendi magari anche qualche appunto delle prove fatte.
Ci vuole pazienza e tanto tempo.
Osserva anche il verso con cui sono infilate le spine cercando di mantenere il verso esistente .

Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5566
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

0
voti

[44] Re: Scatta il salvavita

Messaggioda Foto UtenteTITAN » 18 lug 2023, 16:52

stefanopc ha scritto:Dovresti provare a staccare dalle spine gli elettrodomestici cominciando da quelli più energivori.
Lavatrice lavastoviglie forno ecc appena non li usi li stacchi.
Poi passi ai condizionatore quando non lo usi abbassi il magnetotermico.
E vedi cosa succede.
Ci vuole pazienza e tanto tempo.
Ciao


Così si fa.
Avatar utente
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1463
Iscritto il: 31 dic 2012, 20:22

0
voti

[45] Re: Scatta il salvavita

Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 18 lug 2023, 18:37

La cosa "divertente" è che è capitato che in una settimana lo ha fatto un paio di volte...poi magari per un mese nulla...poi di nuovo qualche volta durante una settimana e così via...senza una cadenza ben precisa e sempre e solo di notte. Potrebbe essere un adattatore triplo difettoso?
Avatar utente
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 797
Iscritto il: 13 gen 2008, 0:30
Località: Cittadino del Mondo

0
voti

[46] Re: Scatta il salvavita

Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 26 nov 2023, 22:23

Qualcuno può dirmi se posso fare qualche misura? Il problema purtroppo è ancora presente
Avatar utente
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 797
Iscritto il: 13 gen 2008, 0:30
Località: Cittadino del Mondo

0
voti

[47] Re: Scatta il salvavita

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 26 nov 2023, 23:24

Il problema è ancora presente anche adesso che il condizionatore è sempre staccato?
Allora il problema non può che essere sulla linea prese: o c'è un utilizzatore con difetto di isolamento, oppure hai molti ogetti elettronici con filtro di rete e la somma dele piccol dispersione fa intervenire il differnziale. Stacca dalla presa tutti gli oggti quando non li usi
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4846
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[48] Re: Scatta il salvavita

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 nov 2023, 10:08

schumy91 ha scritto:Qualcuno può dirmi se posso fare qualche misura?


Come già indicato:
- prova del differenziale con idoneo strumento;
- misura dell'isolamento delle linee, dopo aver staccato tutti i carichi;
- misura della corrente di dispersione a vuoto e con i carichi
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[49] Re: Scatta il salvavita

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 27 nov 2023, 13:07

Hai fatto le prove suggerite precedentemente?
Hai un misuratore di isolamento con tensione di prova di almeno 100V?
Se lo hai puoi cominciare a verificare tutte le linee singolarmente avendo cura di staccare tutti gli utilizzatori prima di fare le misure.
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5566
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

0
voti

[50] Re: Scatta il salvavita

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 nov 2023, 22:40

stefanopc ha scritto: verificare tutte le linee singolarmente

Gli scatta il mtd delle prese
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4846
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea