Allora il quadro originale era questo:
dopo l'intervento dell'elettricista il quadro è diventato questo:
ovvero sotto al primo salvavita ha spostato la linea cucina prese che prima aveva un suo magnetotermico;
ed ha aggiunto un salvavita sotto cui sono confluite tutte le altre prese di casa piu la linea condizionatori;
ovviamente a scattare è sempre il salvavita "aggiunto".
Sono in possesso di un tester digitale e per quello che so lo so usare...prima del quadro dell'appartamento c'è solo il contatore del distributore.
Aggiungo: sotto al salvavita "aggiunto", durante la notte ciò che è realmente in funzione sono i caricabatteria dei nostri cellulari...poi ci sono inserite le varie spine degli elettrodomestici...lavatrice, decoder satellitare...dolby surround...il modem di internet...la TV del soggiorno e della camera da letto e qualche altra cosa di questa tipologia...e non so se questi sono da considerare accesi o meno al fine di capire chi è che potrebbe far saltare il salvavita. I condizionatori seppur alimentati dal quadro di notte non sono mai in funzione.
Inoltre, ho aperto e controllato le due prese esterne (a cui non vi è collegato nulla) per controllare che non vi fosse umidità...nulla da fare, piu secche del deserto.
Scatta il salvavita
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
0
voti
In aggiunta a questo avrei inserito un Magnetotermico differenziale siemens da 1 posto (sono i nuovi compatti) al condizionatore e alla linea Luci.
Ultima modifica di
Franco012 il 18 lug 2023, 16:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del messaggio immediatamente precedente.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del messaggio immediatamente precedente.
0
voti
Dovresti provare a staccare dalle spine gli elettrodomestici cominciando da quelli più energivori .
Lavatrice lavastoviglie forno ecc appena non li usi li stacchi.
Poi passi ai condizionatore quando non lo usi abbassi il magnetotermico.
E vedi cosa succede.
Vai per esclusione.
Ti prendi magari anche qualche appunto delle prove fatte.
Ci vuole pazienza e tanto tempo.
Osserva anche il verso con cui sono infilate le spine cercando di mantenere il verso esistente .
Ciao
Lavatrice lavastoviglie forno ecc appena non li usi li stacchi.
Poi passi ai condizionatore quando non lo usi abbassi il magnetotermico.
E vedi cosa succede.
Vai per esclusione.
Ti prendi magari anche qualche appunto delle prove fatte.
Ci vuole pazienza e tanto tempo.
Osserva anche il verso con cui sono infilate le spine cercando di mantenere il verso esistente .
Ciao
600 Elettra
0
voti
stefanopc ha scritto:Dovresti provare a staccare dalle spine gli elettrodomestici cominciando da quelli più energivori.
Lavatrice lavastoviglie forno ecc appena non li usi li stacchi.
Poi passi ai condizionatore quando non lo usi abbassi il magnetotermico.
E vedi cosa succede.
Ci vuole pazienza e tanto tempo.
Ciao
Così si fa.
0
voti
La cosa "divertente" è che è capitato che in una settimana lo ha fatto un paio di volte...poi magari per un mese nulla...poi di nuovo qualche volta durante una settimana e così via...senza una cadenza ben precisa e sempre e solo di notte. Potrebbe essere un adattatore triplo difettoso?
-

schumy91
134 1 6 8 - Sostenitore

- Messaggi: 797
- Iscritto il: 13 gen 2008, 0:30
- Località: Cittadino del Mondo
0
voti
Il problema è ancora presente anche adesso che il condizionatore è sempre staccato?
Allora il problema non può che essere sulla linea prese: o c'è un utilizzatore con difetto di isolamento, oppure hai molti ogetti elettronici con filtro di rete e la somma dele piccol dispersione fa intervenire il differnziale. Stacca dalla presa tutti gli oggti quando non li usi
Allora il problema non può che essere sulla linea prese: o c'è un utilizzatore con difetto di isolamento, oppure hai molti ogetti elettronici con filtro di rete e la somma dele piccol dispersione fa intervenire il differnziale. Stacca dalla presa tutti gli oggti quando non li usi
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
schumy91 ha scritto:Qualcuno può dirmi se posso fare qualche misura?
Come già indicato:
- prova del differenziale con idoneo strumento;
- misura dell'isolamento delle linee, dopo aver staccato tutti i carichi;
- misura della corrente di dispersione a vuoto e con i carichi
0
voti
Hai fatto le prove suggerite precedentemente?
Hai un misuratore di isolamento con tensione di prova di almeno 100V?
Se lo hai puoi cominciare a verificare tutte le linee singolarmente avendo cura di staccare tutti gli utilizzatori prima di fare le misure.
Ciao
Hai un misuratore di isolamento con tensione di prova di almeno 100V?
Se lo hai puoi cominciare a verificare tutte le linee singolarmente avendo cura di staccare tutti gli utilizzatori prima di fare le misure.
Ciao
600 Elettra
0
voti
stefanopc ha scritto: verificare tutte le linee singolarmente
Gli scatta il mtd delle prese
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)