Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Contatti indiretti - Sistema TN-S - Massa vicino al Trafo

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Contatti indiretti - Sistema TN-S - Massa vicino al Trafo

Messaggioda Foto Utentejhonny » 13 lug 2023, 23:58

In alcuni articoli in rete e anche sul carrescia ho trovato il seguente passaggio in merito ai sistemi TN-S:

"...Un discorso particolare fa fatto per un guasto che si verificasse, nelle vicinanze del trasformatore (vedi anche capitolo “Cabina elettrica d’utente MT/BT”), su di una massa all’inizio dell’impianto (ad esempio il quadro generale di distribuzione nella cabina di trasformazione). Normalmente una situazione di questo tipo non introduce tensioni di contatto pericolose se la distanza della massa dal trasformatore non è eccessiva (a seconda della potenza del trasformatore e della sezione del PE la distanza limite può essere compresa tra i 10 e i 30 metri), data la prevalenza dell’impedenza del trasformatore ZT rispetto a quella del conduttore di protezione..."

Qualcuno riesce a farmi un esempio pratico/numerico di quanto sopra esposto?

Quale passaggio normativo della 64-8 riporta tale informazione?

Grazie.
Avatar utente
Foto Utentejhonny
29 2 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 79
Iscritto il: 22 mag 2007, 15:58

0
voti

[2] Re: Contatti indiretti - Sistema TN-S - Massa vicino al Traf

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 lug 2023, 8:00

Hai già visto TNE 12/1991?

Si tratta comunque di un partitore di tensione.
Nella 64-8 non dovrebbe esserci nulla: la norma ti impone di limitare la tensione di contatto, non come farlo.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Contatti indiretti - Sistema TN-S - Massa vicino al Traf

Messaggioda Foto Utentejhonny » 26 lug 2023, 12:00

Purtroppo non ho la TNE 12/1991. Avevo trovato tale riferimento se non erro sul Carrescia ma purtroppo non riesco a verificare.
Avatar utente
Foto Utentejhonny
29 2 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 79
Iscritto il: 22 mag 2007, 15:58

0
voti

[4] Re: Contatti indiretti - Sistema TN-S - Massa vicino al Traf

Messaggioda Foto UtenteMike » 26 lug 2023, 14:47

jhonny ha scritto:Purtroppo non ho la TNE 12/1991. Avevo trovato tale riferimento se non erro sul Carrescia ma purtroppo non riesco a verificare.


Qua trovi tutto e di più
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Contatti indiretti - Sistema TN-S - Massa vicino al Traf

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 lug 2023, 16:35

Mike ha scritto:
Qua trovi tutto e di più


In realtà il testo "Fondamenti di sicurezza elettrica" nella edizione che ho io tratta sommariamente la questione e, in una nota, rimanda per approfondimenti al numero citato della rivista TNE.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[6] Re: Contatti indiretti - Sistema TN-S - Massa vicino al Traf

Messaggioda Foto Utentejhonny » 26 lug 2023, 18:38

Sono riuscito a verificare anche nell'edizione in mio possesso rimanda a TNE che purtroppo non ho.
Avatar utente
Foto Utentejhonny
29 2 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 79
Iscritto il: 22 mag 2007, 15:58

0
voti

[7] Re: Contatti indiretti - Sistema TN-S - Massa vicino al Traf

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 lug 2023, 10:35

Ho controllato, effettivamente anche sulla mia edizione del 2009. Lo trovo assurdo, potevano inserirlo, per questo motivo rendo disponibile l'estratto, puoi scaricarlo qui
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: Contatti indiretti - Sistema TN-S - Massa vicino al Traf

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 lug 2023, 10:55

Ciao Foto UtenteMike, nel tuo link manca la prima pagina, spero non ci siano problemi di diritti
Cattura1.JPG
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[9] Re: Contatti indiretti - Sistema TN-S - Massa vicino al Traf

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 lug 2023, 14:44

Goofy ha scritto:Ciao Foto UtenteMike, nel tuo link manca la prima pagina, spero non ci siano problemi di diritti
Cattura1.JPG


Strano, comunque grazie! Nessun problema, io pago l'abbonamento ed è prevista la stampa di 100 pagine/anno
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[10] Re: Contatti indiretti - Sistema TN-S - Massa vicino al Traf

Messaggioda Foto Utentejhonny » 28 lug 2023, 16:24

Ringrazio tutti per l'importante contributo. Dopo aver letto la trattazione della TNE il concetto è ora chiaro. Non è chiara solamente la chiusura sotto riportata.
In particolare non è chiaro se si debba prevedere doppio isolamento o relè di terra dato che poco prima viene asserito che il guasto non è pericoloso.

CHIUSURA.png
Avatar utente
Foto Utentejhonny
29 2 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 79
Iscritto il: 22 mag 2007, 15:58

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti