Fa1000 » 28 lug 2023, 5:46
Io prevedo quasi sempre un dispositivo di sezionamento sul circuito che alimenta gli apparecchi d'emergenza, questo per comodità di gestione impianto. Quasi sempre le manutenzioni si svolgono durante gli orari di esercizio dell'attività e spegnere l'illuminazione ordinaria per fare test funzionali non è molto tollerato ( negozi, uffici, ecc. ). Altra comodità è data dalla possibilità di operare sostituzioni di apparecchi guasti senza arrecare disturbo. Come già detto non è un obbligo normativo ma lo trovo comunque molto utile!
In merito all'impiego di fusibili ( che raramente utilizzo ) potrebbero essere dovuti all'impiego di sezioni inferiori a quella del circuito luce, es. linea luce 2,5mmq e luci emergenza 1,5mmq che in determinate condizioni di posa potrebbe non risultare coordinata con il dispositivo di protezione del circuito luce.