Digisamuel98 ha scritto:il mio dubbio è se ci sono anche delle prescrizioni sulla forma OLTRE a quelle della CEI 99-3 per il rispetto della curva
la forma, il tipo, l'estensione, i materiali, sono scelte progettuali.
non mi risulta vi siano diktat in tal senso.
una volta ricevute le specifiche del distributore e in relazione ad altre considerazioni che immagino tu conosca (ad es. resistività del terreno, valore del doppio guasto a terra, ecc), si stabilisce la forma e le dimensioni minime degli elementi disperdenti (nel rispetto delle dimensioni minime dettate dalla norma).
in caso di fotovoltaico con cabina propria potresti tranquillamente valutare di distribuire radialmente partendo dalla cabina, e come spesso vedo, sfruttare le strutture di sostegno delle stringhe come dispersori naturali (spesso già a terra per motivi funzionali).
nel caso in cui non ci siano particolari preoccupazioni nel soddisfare la curva della CEI 99-3, (Ig=50 A, t>>10 s), e quindi dai calcoli preliminari nessuna necessità di valutare o effettuare le tensioni di contatto, non vedo problemi nel sistema radiale.

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)