[11] Re: Prolunga per forno elettrico

Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 20 set 2023, 20:54

Hai la sigla del cavo


No, e, visto che ormai è passato del tempo anche mi avete fatto venire il dubbio se fossero proprio due blu, non me lo ricordo per certo al 100%

K
Avatar utente
Foto UtenteKagliostro
6.396 4 5 7
Master
Master
 
Messaggi: 4827
Iscritto il: 19 set 2012, 11:32

0
voti

[12] Re: Prolunga per forno elettrico

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 20 set 2023, 22:27

Davil ha scritto:Buongiorno a tutti , ho un forno elettrico da collegare che precedentemente era a gas . Quello precedente era collegato a muro da una prolunga di 4 mt di cavo 3x1,5 con spina . Ora vi chiedo se la sezione cavo è compatibile con il nuovo forno elettrico? Grazie

il tipo di cavo immagino che sia FROR o H07VV-F , non è compatibile, assembla una nuova prolunga con cavo H07RN-F sez. 3g2,5

il forno, di serie ha la spina? se non ce l'ha poi unire direttamente i cavi usando un giunto per connessioni elettriche impermeabile al posto della coppia presa-spina
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4846
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[13] Re: Prolunga per forno elettrico

Messaggioda Foto UtenteDavil » 21 set 2023, 10:30

La potenza massima da quanto ho trovato è di 2100w
Avatar utente
Foto UtenteDavil
-2 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 105
Iscritto il: 13 ott 2014, 21:59

0
voti

[14] Re: Prolunga per forno elettrico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 21 set 2023, 11:21

Spero che non esista il cavo 5G con due conduttori dello stesso colore blu.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[15] Re: Prolunga per forno elettrico

Messaggioda Foto Utenteguzz » 21 set 2023, 12:07

Kagliostro ha scritto:Io ho eliminato la spina per questioni di spazi, ho collegato un cavo 4 + 1 (2 x fase, 2 x neutro più messa a terra)

Piuttosto di un accrocchio del genere, che tra l'altro è fuori norma perché il conduttore di terra deve essere della stessa sezione della fase, meglio prendere un cavo 3G4...

Davil ha scritto:La potenza massima da quanto ho trovato è di 2100w

Se la potenza è questa, ad occhio basta un cavo da 2,5 mmq
Eviterei la prolunga da 1,5 mmq
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[16] Re: Prolunga per forno elettrico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 21 set 2023, 13:11

Davil ha scritto:La potenza massima da quanto ho trovato è di 2100w


In questo caso sono meno di 10 A: è sufficiente la prolunga da 1,5 mm²
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[17] Re: Prolunga per forno elettrico

Messaggioda Foto UtenteDavil » 21 set 2023, 13:16

Grazie mille . È meglio collegarlo dal punto di vista elettrico, tramite spina e presa schuko o con i morsetti ?
Avatar utente
Foto UtenteDavil
-2 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 105
Iscritto il: 13 ott 2014, 21:59

0
voti

[18] Re: Prolunga per forno elettrico

Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 set 2023, 17:31

Nel mio caso ho usato spina e presa schuko per una potenza di 2,5 kW. I morsetti mi avrebbero costretto a togliere tensione e ad estrarre completamente il forno per poterlo scollegare. Troppo scomodo per una potenza ancora gestibile con presa-spina.
Usa componenti di qualità e non avrai problemi.
Avatar utente
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 5229
Iscritto il: 15 set 2012, 22:59

1
voti

[19] Re: Prolunga per forno elettrico

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 21 set 2023, 17:43

La Schuko regge fino a 16A(3.6 kW@230V), personalmente se la potenza è richiesta per tante ore preferisco la connessione diretta. Se devi caricare un auto (16A per oltre 8 ore) ho sempre consigliato l'industriale.

Nel caso del forno la potenza è intermittente e comunque per un arco temporale medio di 2 ore (esagerando). La spina è ancora un ottima scelta.Come indicato da Foto Utenteedgar, se non hai un MT dedicato devi togliere corrente a tutta casa, con la spina puoi sezionare la parte che ti interessa.
Nel mio caso ho usato i morsetti dietro il forno e ho portato il cavo (3x2.5mmq) con spina dove mi era comodo. Ho risparmiato un accopiamento spina-presa, non fa tutta sta differenza :mrgreen:

Per assurdo potresti usare anche la spina italiana da 10A (2.3 kW@230V), ma non farlo prenditi margine di sicurezza. Anche per il cavo 1.5mmq è sufficente ma per il disagio (dimensioni e costo) inesistente ti consiglio il 2.5mmq

O_/
Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2228
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43

0
voti

[20] Re: Prolunga per forno elettrico

Messaggioda Foto Utentemir » 22 set 2023, 11:06

Foto UtenteDavil,
condivido, la soluzione della spina/presa Schuko , poiché offre la possibilità di sezionare il forno senza necessità di togliere tensione; e concordo con quanto indicato daFoto Utenteedgar di utilizzare componenti di qualità sia per la spina che per la presa, il cavo gommato se si sta nel limite dei 4 metri per la potenza indicata è sufficiente un 3 x 1,5 mmq, anche il cavo gommato dovrà essere di qualità.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10