Mike ha scritto:No, la norma non autorizza questa soluzione.![]()
Fossi in lui farei molta attenzione,la Norma CEI 64-8 non autorizza esplicitamente la posa nella medesima tubazione di circuiti diversi.
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
Mike ha scritto:No, la norma non autorizza questa soluzione.![]()
Mike ha scritto:sisu70 ha scritto:Nel tentativo di tagliare la testa al toro: le tre linee monofase in questione possono uscire dal quadro trifase in questione tutte all'interno di uno stesso corrugato (correttamente dimensionato) ?
Intendo 2x3 = 6 cordine, tre delle tre fasi, tre dei tre neutri (distinti perché uscenti dai 3 MT 2P distinti).
No, la norma non autorizza questa soluzione.![]()
Danielex ha scritto:Mike ha scritto:No, la norma non autorizza questa soluzione.![]()
Fossi in lui farei molta attenzione,la Norma CEI 64-8 non autorizza esplicitamente la posa nella medesima tubazione di circuiti diversi.


Mike ha scritto:sisu70 ha scritto:Il problema di quel SW non e' che sbaglia i conti, ma da' per scontato (sempre e comunque) che a valle di quel MT 2P non possa mai accadere un CC fase-fase, quando invece la norma non lo da' per scontato.
Pensa, da per scontato che a valle di un interruttore monofase ci sia solo un corto fase-neutro, pazzesco!![]()
Mike ha scritto:Ti manca l'ABC di cos'è una norma tecnica e quali sono gli obbiettivi che si prefissa. La norma tecnica non autorizza un bel nulla, fornisce prescrizioni, raccomandazioni e informazioni, non fornisce soluzioni puntuali casomai indicazioni sempre generiche perché sarà il progettista a scegliere. L'unico obbligo è il rispetto della "regola dell'arte" L. 186/68.
Mike ha scritto:Discussione del tutto inutile e basata sul nulla cosmico. Chiedo la norma di riferimento e l'articolo che stabilirebbe "la non autorizzazione" (sic!) e come risposta ottengo supercazzole. Chiedo a quale norma tecnica si fa riferimento: quella impiantistica o quella di prodotto e come risposta il silenzio.
Mike ha scritto:sonusfaber ha scritto:Se aggiungi che la norma chiede 6kA per monofase e 10kA per trifase
Allora l'unico modo per essere a posto è quello che il potere di interr. dei MT monofase in quadro trifase sia anche esso di 10kA oppure, per instalazioni industriali, usare le tabelle di filiazione
Ma no! Su quale base stai affermando questo?


sonusfaber ha scritto:Secondo quanto ho potuto dedurre (premetto io non sono un progettista e nemmeno un installatore... sono il resp. tecnico di impresa non installatrice)...
sonusfaber ha scritto: per poter evitare di avere DL monofase da 10kA devo far si che sia evitata la possibilità di avere un guasto Fase-Fase a valle dei DL monofase.
sonusfaber ha scritto:Spero, ma non sono sicuro, che fino a qua il ragionamento fili.


GioArca67 ha scritto:L'osservazione dell'OP non è campata per aria, il dubbio è legittimo. Ma ci sono dei ma... in particolare la valutazione dei rischi.