Salve viene contestata dall'idraulico l'alimentazione di una caldaietta murale presente in un pensile cucina in quanto si fa riferimento ad una normativa non ben specificata che porrebbe la presa della caldaia almeno a 50cm di distanza.
A me non risulta nessun divieto a posizionare la presa come da foto, poi si può discutere se esisteva un'altra posizione o se eseguire il collegamento senza presa ma con un interruttore 0/1
Voi che ne pensate ?
Grazie in anticipo
Saluti
Alimentazione caldaia murale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Ha ragione, la sezione idraulica è molto più elegante rispetto all'impanto elettrico. 

0
voti
a aprte la bestialita' del lavoro dell'idraulico e al di la' delle leggi a riguardo sarebbe bene spostare la scatola fuori dalla zona che potrebbe inondare ( in caso ad esempio di rottura dei tubi) d'acqua la parte elettrica.
ho visto diversi anni fa' una cosa del genere, e' bastato uno spruzzo d'acqua ed e' scattato il differenziale.
la temperatura esterna era sottozero , e i propietari in vacanza . la caldaia e' congelata aprendosi letteralmente in due . fortuna vuole che era in garage e l'uscita d'acqua durata diversi giorni e' andata in fogna senza provocare grossi danni.
ho visto diversi anni fa' una cosa del genere, e' bastato uno spruzzo d'acqua ed e' scattato il differenziale.
la temperatura esterna era sottozero , e i propietari in vacanza . la caldaia e' congelata aprendosi letteralmente in due . fortuna vuole che era in garage e l'uscita d'acqua durata diversi giorni e' andata in fogna senza provocare grossi danni.
0
voti
Deve essere una norma che riguarda la distanza minima tra una presa ed un rubinetto o qualcosa del genere
K
K
-

Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master

- Messaggi: 4830
- Iscritto il: 19 set 2012, 11:32
1
voti
Solo nei locali con vasca da bagno o doccia ci sono distanze di rispetto obbligatorie per le prese elettriche. Nel caso specifico non c'è alcuna violazione della regola dell'arte nel senso della sicurezza.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
La presa elettrica per la mia caldaia è messa uguale, e all'installazione (e successive manutenzioni), nessuno a mai detto Bha!
Disapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
La gentilezza dovrebbe diventare lo stile naturale della vita, non l'eccezione [Siddhārtha Gautama]
La gentilezza dovrebbe diventare lo stile naturale della vita, non l'eccezione [Siddhārtha Gautama]
-

Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY

- Messaggi: 4724
- Iscritto il: 25 set 2013, 16:29
- Località: Universo - Via Lattea - Sistema Solare - Terzo pianeta...
0
voti
Bisogna rispettare distanze minime dai raccordi gas ed in generale dai tubi, secondo la norma CEI 31-33, UNI 9860 (ad es. secondo quest'ultima non meno di 10 cm dalle tubazioni) e UNI 9036 (20 cm dagli alloggiamenti dei contatori gas).
Vista la situazione un minimo di buon senso tecnico suggerisce almeno 20 cm (spina e raccordi gas dove vi è maggiore probabilità di scintille e fughe di gas)
Vista la situazione un minimo di buon senso tecnico suggerisce almeno 20 cm (spina e raccordi gas dove vi è maggiore probabilità di scintille e fughe di gas)
0
voti
GioArca67 ha scritto:Bisogna rispettare distanze minime dai raccordi gas ed in generale dai tubi, secondo la norma CEI 31-33, UNI 9860 (ad es. secondo quest'ultima non meno di 10 cm dalle tubazioni) e UNI 9036 (20 cm dagli alloggiamenti dei contatori gas).
Vista la situazione un minimo di buon senso tecnico suggerisce almeno 20 cm (spina e raccordi gas dove vi è maggiore probabilità di scintille e fughe di gas)
Grazie per la risposta, però non è un eccesso adottare tali norme per una caldaietta murale? Anche perché sicuramente non siamo in un luogo con pericolo di esplosione.
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)